Цитата Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
Стало быть, можно считать установленным тот факт, что ВЛ выполнена НЕизолированным проводом и по данному критерию охранная зона составляет 10 м.
Всё верно считаете.

Цитата Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
ВЛ выполнена НЕизолированным проводом и по этому критерию охранная зона составляет не 5 м, а 10 м
Тоже верно считаете.

Цитата Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
Но опять-таки, как дилетант, я фантазирую
А для чего фантазируете? Какой смысл? От Ваших фантазий расстояние охранной зоны не уменьшится, как бы Вы это не трактовали.

Цитата Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
что при этом она, может быть, выполнена "самонесущим" проводом, хотя бы он и был при этом НЕизолированным. Тогда из буквального толкования Постановления может следовать охранная зона 5 м, т.к. там употреблен союз ИЛИ: "для линий с самонесущими ИЛИ изолированными проводами".
В постановлении в предложении "для линий с самонесущими или изолированными проводами" подразумевается, что если линия выполнена самонесущими изолированными проводами (СИП) или изолированными проводами, тогда расстояние охранной зоны уменьшается до 5 метров.
Здесь Вам надо понимать разницу между изолированными проводами и НЕизолированными. Разница есть? И не стоит выискивать пробелы в трактовке, и подгонять эти недорасшифровки под свои пожелания. Вы же прекрасно понимаете о каких проводах говорится в ПП №160 и почему установлено расстояние в 10 метров для неизолированных проводов и 5 метров для изолированных.

Цитата Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
Однако я нигде не нашел определение понятиям просто "самонесущий провод" и "самонесущий НЕизолированный провод". Поэтому вопрос к знатокам: есть ли вообще в природе самонесущие НЕизолированные провода и понятие "самонесущий НЕизолированный провод
Открывайте ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
132. Самонесущий кабель (провод) - кабель (провод) с несущим элементом, предназначенным для увеличения его механической прочности, крепления и подвески
133. Кабель (провод) с несущим тросом - самонесущий кабель, несущим элементом которого является стальной трос
Ндп. Тросовый кабель (провод)
185. Неизолированный провод - провод, состоящий из одной или нескольких скрученных проволок.
188. Сталеалюминиевый провод - неизолированный провод, состоящий из биметаллических сталеалюминиевых (возможно в сочетании с алюминиевыми) проволок или из стального сердечника, поверх которого наложены проволоки из алюминия или его сплава