Олег! Вы слушаете что Вам говорят? Или мимо ушей пропускаете? Выкиньте из щитов УЗИПЫ и делайте молниезащиту. Если пришли на форум получать советы, основанные на опыте эксплуатации, то прислушивайтесь и исправляйте схемы. Если Вы уверенны, что правы в своём выборе, то не пойму зачем вопросы задаёте, коль сами ПРОФЕССОР!

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
В дополнение к уже сказанным замечаниям я бы добавил ещё одно: ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Это требование Олег игнорирует! Зачем ему нужны аппараты защиты на вводе в ВРУ от генератора и на отходящие линии, у него ведь УЗИПЫ устанавливаются.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Если честно, то не понимаю, где у меня ошибка в разведении PEN и что не так с TN-C-S.
Куда посадили PEN-проводник? На шину N? А куда должны были подключить? ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
При установке УЗИП требуется минимальное расстояние проводов от ввода до шины заземления (< 50 см), поэтому в непосредственной близости у УЗИПа ставят дополнительную шину заземления
Где у Вас главная заземляющая шина (ГЗШ)? Почему заземляющий проводник от конструкции повторного заземления присоединён к дополнительной шине? Какой ИДИОТ Вас инструктирует? Или Вы сами так решили? Вы радиолюбитель? Тогда опять вопрос, почему не читаете темы по ссылкам, которые Вам дали ранее?

Олег! Советую Вам исправить свою схему в соответствии с рекомендациями и требованиями НТД, в противном случае не вижу смысла в советах.