Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alex
    Гость
    Михаил_Д, 64А - это я не на ту кнопку ткнул и не проверил )) 3 и 4 рядом))
    Подвожу итог:
    Протокол разногласий
    1. Требую привести ТУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.
    п.2 изложить в следующей редакции: Прибор учета трехфазный, прямого включения, класс точности не ниже 1.Установку прибора учета произвести в соответсвии с п. 144 постановления Правительства РФ №442"( или указать ВРУ электрощитовой кафе? Кстати, электрощитовая с отдельной дверью на улицу, все очень удобно)
    п.6 исключить

    В понедельник регистрирую на имя гендиректора
    И еще вопрос: А что из себя должен представлять проект? Это однолинейная схема, или еще что-то? На всякий случай, чтоб не заставили лишнего

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    или указать ВРУ электрощитовой кафе?
    Да. "Прибор учёта трёхфазный прямого включения класса точности 1.0 в ВРУ объекта."

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Кстати, электрощитовая с отдельной дверью на улицу, все очень удобно
    Не только удобно, но и соответствует требованиями. Электрощитовая именно для этого предназначена и обеспечивает доступ к элементам электроустановки только квалифицированного персонала.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    п.6 исключить
    Полностью и навсегда.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    А что из себя должен представлять проект? Это однолинейная схема, или еще что-то? На всякий случай, чтоб не заставили лишнего
    Не заставят, поскольку они к проекту никакого отношения не имеют. Проект электроснабжения больше нужен Вам, чем ЭСО. Не забывайте, что существуют требования ПТЭЭП к комплекту необходимой документации. Кроме того, у нас расплодилось множество проверяльщиков дармоедов, которые будут рады потрепать Вам нервы, если нагрянут с проверкой. Вам это надо?

    Проект электроснабжения - полное описание Вашей будущей электроустановки. Найдите хорошую электромонтажную организацию, которая подготовит Вам всю документацию по существующим правилам. Эта же организация сможет проект реализовать, если Вы примете такое решение.

    Если коротко и в общем виде, то проект делится на три части: общую, расчётную и графическую.

    Общая часть содержит титульный лист, лист согласования, описание электроустановки, её назначение, классификацию помещений и т.д.

    Расчётная часть включает в себя обязательные расчёты:

    - расчёт электрической сети по нагрузкам
    - расчет вводно-распределительной сети
    - расчет электрической сети по допустимой потере напряжения
    - расчет системы заземления
    - расчет токов короткого замыкания.

    На основании этих расчётов производится выбор типов проводов и кабелей, выбираются сечения проводов и кабелей, определяются номиналы и типы аппаратов защиты, определяется способы монтажа электропроводки и т.д.

    Графическая часть содержит комплект электрических схем:

    - однолинейные схемы вводно-распределительного щита, распределительных шитов и щитов освещения
    - поэтажные планы:
    трассы силовых и слаботочных кабелей
    трассы линий внутреннего и архитектурного электроосвещения
    размещение электрических розеток
    - контур заземления
    И т.д.

    Конкретное содержание проекта зависит от Ваших требований и осмотра места размещения электроустановки. Без выезда на объект проект лучше не делать. Имейте это в виду, если Вам начнут сказки рассказывать о многолетнем опыте и команде профессионалов экстрасенсов, которые всё знают заранее.

    Чтобы в ЭСО не потребовали лишнего не забывайте, что написано в 861-м постановлении:

    82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:

    а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

    б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

    84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.

    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
    ...
    б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий
    ...

    Из этого следует, что для ЭСО вполне достаточно предоставить однолинейную схему ВРУ и часть расчётов. Поинтересуйтесь в ЭСО, что они хотят увидеть. Внутреннее устройство электроустановки их вряд ли интересует (и не должно). Их волнует учёт.