Документацию посмотрел, к производителю обращался, но они дают консультации только по своей продукции. А сечение провода приходится рассчитать самому, сейчас вроде разобрался с АКБ. Проблема была только в выборе сечения провода для подключения АКБ.
Документацию посмотрел, к производителю обращался, но они дают консультации только по своей продукции. А сечение провода приходится рассчитать самому, сейчас вроде разобрался с АКБ. Проблема была только в выборе сечения провода для подключения АКБ.
Сложил напряжение на АКБ (12В 50 АКБ) получилось 600 В. При 35 кВт трехфазной нагрузки нагрузки и напряжении 600 В ток будет 57,2 А. По таблице допустимых длительных токов даже 10мм2 проходит (60А для трех одножильных проводов проложенных в одной трубе).
Решил взять ПВ-3 1х35, т.к. возможно увеличение мощности до 50 кВт.
Посмотрите руководство по эксплуатации на примере ИБП Delta, серии DPH, три фазы, 25-150 кВт, там есть схемы и таблицы с сечениями проводников.
vladimir.erohin.90, Вам Михаил_Д дал ссылку на руководство, правда там на английском, но есть таблица, где всё понятно.
![]()