baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Можно ли разделить PEN на N и РЕ в этажном щите?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Вот так обычно смонтированы эти ВРУ, монтируют их сами электрики из той-же ЭСО
    А кому принадлежат эти щиты по договору? Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности? Почему потребитель согласился на установку выносного щита учёта в нарушении всех норм и требований? Кто будет отвечать за последствия, если от этого щита убьёт током играющих детишек на улице? По сложившейся судебной практике ответ несут собственники. Как мы видим вопросов много, а ответ один, нам сказали, мы подписали не подумав о последствиях. Потребитель обязан отвечать за свою собственность и обеспечить безопасность для окружающих.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    и проекты от-туда же
    Какие проекты? Кто их плодит и за чей счёт?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А с подключением по 10 кВ все еще веселее.
    Это о чём?

  2. #2
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какие проекты? Кто их плодит и за чей счёт?
    Щиты принадлежат собственникам, граница балансовой принадлежности или на верхних контактах вводного коммутационного аппарата или на ответвительных зажимах от ВЛИ-0,4 кВ. Без проекта не подключают, а с проектом сделанном в ЭСО подключение происходит значительно быстрее, чем с проектом из сторонней организации, да и дешевле.
    Про 10 кВ это лучше в новой теме.
    В общем с разделением PEN все ясно, но в ЭСО "свои" требования, а собственники хотят как побыстрее и подешевле, по этому и разделяют PEN в этажных щитах или вообще в розетке.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Без проекта не подключают,
    А разве рядовой потребитель обязан предоставлять проект? Разве сетевая организация мсеет право требовать проект, да ещё ставить условием подключения его наличие и исполнение?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    с проектом сделанном в ЭСО подключение происходит значительно быстрее, чем с проектом из сторонней организации, да и дешевле.
    Прелесть какая. А закон позволяет потребителю оплатить только 550 рублей за присоединение и ни копейкой больше.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    в ЭСО "свои" требования
    Напоминайте имм почаще, что "свои" требования бывают дома на кухне. Есть требования закона, остальное от лукавого.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    собственники хотят как побыстрее и подешевле
    Вполне понятное пожелание. При этом думать уже не надо? Собственники отчего-то не ездят на лысой резине и плесневый хлеб не покупают.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    по этому и разделяют PEN в этажных щитах или вообще в розетке
    Без комментариев. Эти люди наверное и зубы просят полечить прохожего. Зачем им стоматолог? Если такой "умелец" станет калекой или отправится к верхним людям виновных искать не надо. А если кто-то из членов его семьи?

  4. #4
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А разве рядовой потребитель обязан предоставлять проект? Разве сетевая организация мсеет право требовать проект, да ещё ставить условием подключения его наличие и исполнение?
    Ну видимо в том случае ЭСО все это потребовала и собственники согласились.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Прелесть какая. А закон позволяет потребителю оплатить только 550 рублей за присоединение и ни копейкой больше.
    Только почему-то не все этим законом пользуются, но считают рекомендации или необоснованные требования ЭСО обязательными к исполнению.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Напоминайте им почаще, что "свои" требования бывают дома на кухне. Есть требования закона, остальное от лукавого.
    Да они это знают, но это не мешает им делать что им выгодно.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    собственники согласились
    Надо знать свои права и обязанности. В противном случае вместо 550 рублей люди будут платить десятки и сотни тысяч.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Только почему-то не все этим законом пользуются
    Надо знать свои права и обязанности.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    считают рекомендации или необоснованные требования ЭСО обязательными к исполнению.
    Надо знать свои права и обязанности.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Да они это знают, но это не мешает им делать что им выгодно.
    Надо знать свои права и обязанности.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Щиты принадлежат собственникам, граница балансовой принадлежности или на верхних контактах вводного коммутационного аппарата или на ответвительных зажимах от ВЛИ-0,4 кВ.
    А с какого перепуга собственники дают согласие на вынос своей собственности за пределы границ собственности?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Без проекта не подключают
    Вы не обязаны делать проект электроснабжения и предоставлять какие-либо документы сверх того, что предусмотрено законом, если сами того не пожелаете. ЭСО не имеют право требовать предоставление проекта и иных документов, которые не указаны в списке документов, необходимых для подачи заявки не тех. присоединение физического лица.

    Постановлением Правительства РФ №861
    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

    18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

    Градостроительный кодекс РФ
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    а с проектом сделанном в ЭСО подключение происходит значительно быстрее, чем с проектом из сторонней организации, да и дешевле.
    А Вы не пробовали предложить за свой счёт заменить ВЛ от ТП? Тогда в ЭСО Вам улыбаться будут при встрече.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    но в ЭСО "свои" требования,
    Не может у ЭСО быть своих требований не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

    Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

    Статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.
    3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнить дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврат уплаченной суммы. (п.3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    а собственники хотят как побыстрее и подешевле, по этому и разделяют PEN в этажных щитах или вообще в розетке.
    А когда выгорают стояки и вся техника у соседей, то такие нерадивые собственники несут полную ответственность за преднамеренное повреждение чужого имущества, вплоть до уголовного наказания.

  7. #7
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А с какого перепуга собственники дают согласие на вынос своей собственности за пределы границ собственности?
    В большинстве случаев собственники даже не знают где должно располагаться оборудование, принадлежащее им, а если один откажется размещать свой щит на опоре, то ЭСО найдет 1000 причин чтобы убедить его в этом, начиная с "а нам не удобно у вас дома счетчик переписывать" и заканчивая " у всех так и вы так же сделайте".

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы не обязаны делать проект электроснабжения и предоставлять какие-либо документы сверх того, что предусмотрено законом, если сами того не пожелаете. ЭСО не имеют право требовать предоставление проекта и иных документов, которые не указаны в списке документов, необходимых для подачи заявки не тех. присоединение физического лица.
    Да я понимаю что не обязаны, но многим собственникам этого не объяснишь, им же в ЭСО сказали делать, а там поди не дураки сидят.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А Вы не пробовали предложить за свой счёт заменить ВЛ от ТП? Тогда в ЭСО Вам улыбаться будут при встрече.
    К домам о которых я пишу ВЛИ-0,4 кВ тянули за средства собственников, это я сам видел и знаю что собственники складывались.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    В большинстве случаев собственники даже не знают где должно располагаться оборудование, принадлежащее им
    Незнание законов не освобождает от ответственности!

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    а если один откажется размещать свой щит на опоре, то ЭСО найдет 1000 причин чтобы убедить его в этом, начиная с "а нам не удобно у вас дома счетчик переписывать" и заканчивая " у всех так и вы так же сделайте".
    А если в кафе или магазине подают тухлую курицу и говорят, что она когда-то несла золотые яйца, то народ выстраивается в очередь и спешит её поглотить в сыром виде, зная что после приёма попадут в больницу? Потребитель ОБЯЗАН отстаивать свои права, а не вестись на всевозможные уловки и уговоры недобросовестных коммерсантов из ЭСО.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Да я понимаю что не обязаны, но многим собственникам этого не объяснишь, им же в ЭСО сказали делать, а там поди не дураки сидят.
    Это Ваше личное мнение? Если так, то что Вы здесь делаете и зачем задаёте свои вопросы? И почему интересуетесь? Получается, что кто хочет - тот изучает все пункты договора до подписания, а кто не хочет - получает услугу в виде "протухшей курицы".

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    К домам о которых я пишу ВЛИ-0,4 кВ тянули за средства собственников, это я сам видел и знаю что собственники складывались.
    Внимательно читайте мои сообщения, я говорил о ВЛ от ТП, а не про ответвления от ВЛ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения