Где в п. 144 постановления №442 написано о скрутках? Пусть Вам пальцем покажут.
Где написано в этом пункте о заземлении нулевого провода?
1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
Здесь идёт речь о схеме включения прибора учёта через трансформаторы тока. Как правило, это трёхфазные счётчики. Кроме того, схема включения указана в паспорте на прибор учёта и в щите надо сделать так, как указывает производитель счётчика.
Вот Вам в качестве примера такая схема:
На нижнем рисунке указано заземление вторичных цепей.
У Вас установлена система заземления TN-C, в которой нет повторного заземления. Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника выполняет проводник PEN. Деятели хотят сказать, что установка счётчика теперь зависит от того какая система заземления используется в доме? Это же бред полнейший. У нас 80% страны подключено по TN-C.
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
Не вижу большой проблемы в этом. Возьмите термоусаживаемую трубку голубого цвета и промаркируйте нулевой проводник.
На что конкретно они ссылались? Статья большая, пунктов много. В целом идёт речь о необходимости оснащения домов приборами учёта. Вы разве не этим сейчас занимаетесь? Никаких претензий к Вам быть не может по этой статье.