На опорах выполняют повторное заземление магистрального PEN проводника. Это никакого отношения к повторному заземлению PEN проводника ответвления потребителя не имеет.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Это означает, что магистральный PEN проводник должен быть заземлён на опоре, с которой сделано ответвление к Вашему дому. Никакого отношения к этому потребитель не имеет, это забота ЭСО. Потребитель обязан сделать повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустаносвку (на вводе в дом), в случае если он переходит с системы TN-C на TN-C-S. Этот процесс включает в себя значительно больший объём работ и в общем виде требует сделать следующее: монтаж контура повторного заземления PEN проводника на вводе, разделение PEN проводника в ВРУ дома на N и PE, монтаж основной системы уравнивания потенциалов, монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате, монтаж внутренней электропроводки трёхжильным кабелем. Деятели хотят сказать, что подключат счётчик после выполнения этих работ?![]()