    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Например офис - 6.2.1, механо-сборочный цех - 6.2.5
    Юрий, если Вы смотрели документ, то должны были видеть Таблицу 4, в которой приведены значения энергии удара, соответствующие п. 6.2.1 - 6.2.5

    Невозможно классифицировать все типы помещений по их возможному использованию. Классификация объектов существует, но укрупнённо: жилые здания, общественные здания, промышленные здания, производственные, складские, специального назначения и т.д. Для каждого типа объектов существуют дополнительные нормы и правила, в том числе и по монтажу электропроводок.

    Способ монтажа электропроводки и, соответственно, способ защиты (как одно и многочисленных требований) кабельных линий определяет проектировщик. Если проектировщика нет, то - гофра.

    Вот общие требования по выбору вида электропроводки.

    2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

    2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

    2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
    При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

    2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
    При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).

    В соответствии с выбранным способом монтажа электропроводки определяется необходимая защита кабельных линий.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    1. Можно ли рассматривать "всенародно любимый" ВВГнг-LS как изолированные провода в защитной оболочке?
    ВВГнг-LS - это кабель. Следовательно он состоит из токопроводящих жил в изоляции ПВХ с отличительной расцветкой, внутренней оболочки пониженной горючести и внешней оболочки из ПВХ пластиката пониженной горючести. LS (low smoke) - малодымный кабель.

    Полная маркировка кабеля ВВГнг(А)-LS.

    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    е) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории A F/R - нг(A F/R),
    по категории A - нг(A),
    по категории B - нг(B);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    2. При прокладке ВВГнг-LS за подвесным потолком гофра не нужна?
    Прокладка кабельных линий за подвесными потолками рассматривается как скрытая.

    ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Если потолочное перекрытие из негорючего материала, то можно использовать гофру. Проводка должна быть сменяемой, не забывайте об этом.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    3. При прокладке нескольких линий ВВГнг-LS за подвесным потолком нормируется ли расстояние между отдельными линиями. Можно ли все связать "пучком"?
    Смотрите снова ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    е) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):

    Эти кабели допускают групповую прокладку.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 01.11.2016 в 04:03.