Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Должны были написать "ЩУ электроустановки по адресу:", а тесть Ваш здесь не при чём. Если бы он не был там прописан, то ЩУ бы прописали по иному?
    Был бы адрес участка по отношению к другим участкам. Почтового адреса не было бы.
    И тем более увеличение мощности свыше 15кВт.


    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Зачем? Вы собираетесь в ЩУ организовать ВРУ?
    Я не пытаюсь это организовать. Я пытаюсь понять, что необходимо сделать исходя из того, что есть на данный момент.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    У Вас сейчас система TN-C и её надо перевести на систему TN-C-S в ВРУ в доме. И ни в коем случае на разделять PEN на улице.
    Как это сделать при наличии счетчика в ЩУ??

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    И тем более увеличение мощности свыше 15кВт.
    Что тем более? Вы думаете, что увеличить мощность можно только при наличии почтового адреса?

  3. #3
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что тем более? Вы думаете, что увеличить мощность можно только при наличии почтового адреса?
    Нет. А вот щанс ее увеличить при условии проживания(прописки) гораздо выше.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Нет. А вот щанс ее увеличить при условии проживания(прописки) гораздо выше.
    Это Вам в ЭСО так сказали?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это Вам в ЭСО так сказали?
    Михаил_Д, не хотят люди отстаивать свои права, а когда наступает момент ответственности, то начинают слёзно причитать о своей неосведомлённости, что на них распространяется какая-то ответственность.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    не хотят люди отстаивать свои права
    Микола, как говорят мудрецы, хорошая мысля приходит опосля. Всё надо делать вовремя. Деятели из ЭСО свою задачу выполнили - выставили потребителя на деньги, присоветовали счётчик в три-четыре раза дороже, чем нужен, создали условия для построения самых кривых схем из всех возможных, а теперь регулярно получают оплату за электроэнергию. У них всё нормально. Соблюдения законодательства от них и в этом случае не потребовали. Люди начинают метаться, когда понимают, что их развели и пытаются лепить на коленке хотя бы что-то похожее на нормальную электроустановку. Электричество же нужно прямо здесь и прямо сейчас.

  7. #7
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Микола, как говорят мудрецы, хорошая мысля приходит опосля. Всё надо делать вовремя. Деятели из ЭСО свою задачу выполнили - выставили потребителя на деньги, присоветовали счётчик в три-четыре раза дороже, чем нужен, создали условия для построения самых кривых схем из всех возможных, а теперь регулярно получают оплату за электроэнергию. У них всё нормально. Соблюдения законодательства от них и в этом случае не потребовали. Люди начинают метаться, когда понимают, что их развели и пытаются лепить на коленке хотя бы что-то похожее на нормальную электроустановку. Электричество же нужно прямо здесь и прямо сейчас.
    Михаил!
    Согласен на 200% с последним Вашем предложением.
    Все остальное сделано абсолютно осознанно с полным пониманием того, что могли бы они сделать и в какой срок.
    А с учетом принятия решения о срочном начале строительства, иногда приходится принимать решения по обстоятельствам. Важен результат.
    И деньги, конечно считать нужно. То, что переплачиваем одним, недоплачиваем другим в виде скидок. Баланс должен быть соблюден.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Я не пытаюсь это организовать. Я пытаюсь понять, что необходимо сделать исходя из того, что есть на данный момент
    Исходя из того, что есть делайте:

    Приводите в надлежащее состояние ЩУ, на основании замечаний.
    Устанавливайте ВРУ в доме.
    Делайте в ВРУ в доме разделение PEN-проводника и устройством повторного заземления и обустройством основной системы уравнивания потенциалов.
    На вводе в ВРУ устанавливайте вводной автоматический выключатель в соответствии с выделенной мощностью.
    От ВРУ потом можете запитывать любые строения на участке.

  9. #9
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Исходя из того, что есть делайте:

    Приводите в надлежащее состояние ЩУ, на основании замечаний.
    Устанавливайте ВРУ в доме.
    Делайте в ВРУ в доме разделение PEN-проводника и устройством повторного заземления и обустройством основной системы уравнивания потенциалов.
    На вводе в ВРУ устанавливайте вводной автоматический выключатель в соответствии с выделенной мощностью.
    От ВРУ потом можете запитывать любые строения на участке.
    Хочу уточнить один момент. Если счетчик останется в ЩУ, я смогу сделать в доме разделение PEN-проводника. Или только при условии переноса счетчика в ВРУ??

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Чем пугает Вас эта Матрица? Если будет возможность не ходить с квитанциями, а удаленно их (показания) отправлять, то буду доволен.
    Когда Вам начнут приходить счета с пятизначными цифрами, то довольства быстро улетучатся.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Если счетчик останется в ЩУ, я смогу сделать в доме разделение PEN-проводника.
    Можете, только в ЩУ сделайте надлежащем образом повторное заземление шины PEN. Это конечно не "айс", но при надлежащем контроле за состоянием контактных соединений и своевременном обслуживании ЩУ, жить будете долго и счастливо.