Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    не хотят люди отстаивать свои права
    Микола, как говорят мудрецы, хорошая мысля приходит опосля. Всё надо делать вовремя. Деятели из ЭСО свою задачу выполнили - выставили потребителя на деньги, присоветовали счётчик в три-четыре раза дороже, чем нужен, создали условия для построения самых кривых схем из всех возможных, а теперь регулярно получают оплату за электроэнергию. У них всё нормально. Соблюдения законодательства от них и в этом случае не потребовали. Люди начинают метаться, когда понимают, что их развели и пытаются лепить на коленке хотя бы что-то похожее на нормальную электроустановку. Электричество же нужно прямо здесь и прямо сейчас.

  2. #2
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Микола, как говорят мудрецы, хорошая мысля приходит опосля. Всё надо делать вовремя. Деятели из ЭСО свою задачу выполнили - выставили потребителя на деньги, присоветовали счётчик в три-четыре раза дороже, чем нужен, создали условия для построения самых кривых схем из всех возможных, а теперь регулярно получают оплату за электроэнергию. У них всё нормально. Соблюдения законодательства от них и в этом случае не потребовали. Люди начинают метаться, когда понимают, что их развели и пытаются лепить на коленке хотя бы что-то похожее на нормальную электроустановку. Электричество же нужно прямо здесь и прямо сейчас.
    Михаил!
    Согласен на 200% с последним Вашем предложением.
    Все остальное сделано абсолютно осознанно с полным пониманием того, что могли бы они сделать и в какой срок.
    А с учетом принятия решения о срочном начале строительства, иногда приходится принимать решения по обстоятельствам. Важен результат.
    И деньги, конечно считать нужно. То, что переплачиваем одним, недоплачиваем другим в виде скидок. Баланс должен быть соблюден.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    То, что переплачиваем одним, недоплачиваем другим в виде скидок.
    Верно. Только в некоторых случаях баланс может не сойтись. Особенно, если решения принимаются из-за срочности или других обстоятельств в ущерб безопасности. Теперь Вам известно, что Ваша проблема имеет решение, которое, тем не менее, небезопасно и неполноценно. Важен результат, не так ли?

  4. #4
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Верно. Только в некоторых случаях баланс может не сойтись. Особенно, если решения принимаются из-за срочности или других обстоятельств в ущерб безопасности. Теперь Вам известно, что Ваша проблема имеет решение, которое, тем не менее, небезопасно и неполноценно. Важен результат, не так ли?
    Вы правы!
    Если бы меня не волновал РЕЗУЛЬТАТ, то согласитесь, я бы не появился тут с вопросами.
    Риск всегда присутствует, когда надо "объять необъятное". НО, он всегда должен быть соразмерен с конечным результатом.

    Теперь вопрос:
    Что делать мне с СИПом на опоре для нового дома? Как я понял, мне необходимо "разделить" старый и новый дом по выходу из ЩУ.
    Тянуть под землей? Нет уверенности, что это будет правильно. У меня тогда складывается ситуация, когда в одном месте и приблизительно на одной глубине окажутся: ввод воды(ПНД), выход канальи и ввод кабеля.(

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Что делать мне с СИПом на опоре для нового дома?
    У Вас выделена мощность на участок с учётом всех построек или заявка на 30 кВт относится только к новому дому? В старом доме счётчик демонтирован?

  6. #6
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас выделена мощность на участок с учётом всех построек или заявка на 30 кВт относится только к новому дому? В старом доме счётчик демонтирован?
    Для всех строений на участке.
    В старом доме счетчик демонтирован.

  7. #7
    Игорь.З
    Гость
    Микола,
    Михаил_Д,
    Здравствуйте!
    Разрешите еще немного помучить Вас вопросами.)
    Скажите, могу ли я разделить PEN проводник в щите ВЩУ, добавив еще одну шину и соединить ее, с уже установленной, перемычкой?
    С РЕ убрать провод, идущий на счетчик и посадить его на N.
    На РЕ оставить PEN, повторное заземление, заземление корпуса щитка и дверцы.
    Вместо автомата на выходе поставить селективное УЗО 63/300. Или оставить автомат
    Из ВЩУ выйти СИПом 5х16 в дом на ВРУ. У ввода в дом организовать повторное заземление. В доме основную и дополнительную(ванна) СУП.
    Ответвление на старый дом пересадить на 5х16, а 4х16 убрать с опоры.
    Или глупость написал??.))

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Скажите, могу ли я разделить PEN проводник в щите ВЩУ, добавив еще одну шину и соединить ее, с уже установленной, перемычкой?
    Игорь, Вы вернулись к варианту, который рассматривался первоначально. Сделать это можно, заменив щит на более просторный. Однако, эта схема имеет существенный изъян. В том случае, когда в электроустановке отсутствует ГЗШ (главная заземляющая шина), её функцию выполняет шина PE в щите ВРУ. ГЗШ на улице - наихудший и опасный вариант. Если разделите PEN в щите на опоре, то Ваш щит учёта снова перейдёт в категорию ВРУ.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    С РЕ убрать провод, идущий на счетчик и посадить его на N.
    Такой вариант может быть. В схеме ВРУ, которую я вам приводил этот проводник идёт с шины PE. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество контактных соединений в проводниках, идущих к счётчику.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    На РЕ оставить PEN, повторное заземление, заземление корпуса щитка и дверцы.
    Правильно. PEN подключается к шине PE. Корпус щита подключают к PE.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Вместо автомата на выходе поставить селективное УЗО 63/300. Или оставить автомат
    Селективное УЗО имеет смысл только в том случае, если по ходу распределения электроэнергии установлены УЗО с меньшей уставкой по дифференциальному току. Если групповые цепи стоят под защитой групповых УЗО или дифференциальных автоматов, то УЗО на вводе устанавливать не требуется. Аппарат с уставкой 300 мА называют противопожарным не зря. Оно сработает, например, при возгорании электропроводки или в том случае, если суммарные токи утечки в электроустановке достигнут порога срабатывания аппарата. В этих случаях будет обесточена вся электроустановка.

    Если установлены групповые УЗО или дифавтоматы, то при появлении токов утечки будет отключена та линия, где они появились.

    И последнее. УЗО на вводе не защитит Вас от поражения током утечки. Это УЗО сработает при токе утечки в 150 мА. Смертельный ток для человека лежит в интервале от 60 до 100 мА.

    На вводе установите автоматический выключатель.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Из ВЩУ выйти СИПом 5х16 в дом на ВРУ.
    Можно. В щите, который установлен в доме перемычки между шинами N и PE быть не должно, равно как и во всех остальных щитах, которые могут быть установлены.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    У ввода в дом организовать повторное заземление.
    Заземление придётся делать у опоры. Контур должен быть подключен к шине PE уличного щита, где Вы разделяете PEN. Какое расстояние от дома до опоры?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    В доме основную и дополнительную(ванна) СУП.
    Правильно. Засада здесь в том, что ОСУП тоже надо подключать к шине PE уличного щита. Как будете прокладывать этот проводник?
    ДСУП надо делать обязательно.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Ответвление на старый дом пересадить на 5х16, а 4х16 убрать с опоры.
    Можно и так. Переделывать проводку в старом доме не планируете?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Заземление придётся делать у опоры. Контур должен быть подключен к шине PE уличного щита, где Вы разделяете PEN. Какое расстояние от дома до опоры?
    Добавлю "дёгтя". Кто будет отвечать за Ваш контур заземления у опоры? Кто будет гарантировать за его работоспособность, особенно если вблизи проведут какие-либо работы? Территория чужая и Вы не имеете к ней никакого отношения. А кто будет отвечать за то, если заземляющий проводник с конструкции повторного заземления оторвут? Всем будет наплевать на Вашу безопасность, а у Вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Разделение PEN-проводника требуется выполнять только в ВРУ в доме. И никак иначе!

  10. #10
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Добавлю "дёгтя". Кто будет отвечать за Ваш контур заземления у опоры? Кто будет гарантировать за его работоспособность, особенно если вблизи проведут какие-либо работы? Территория чужая и Вы не имеете к ней никакого отношения. А кто будет отвечать за то, если заземляющий проводник с конструкции повторного заземления оторвут? Всем будет наплевать на Вашу безопасность, а у Вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Разделение PEN-проводника требуется выполнять только в ВРУ в доме. И никак иначе!