baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Запас силового кабеля в проекте.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Полностью с Вами согласен! Этот циркуляр затрагивает прокладку кабеля в земле и не учитывает другие запасы.
    Я в основном сталкиваюсь или с ВЛИ или с прокладкой КЛ по стенам зданий, заборам, на тросах и т.п. По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов. А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    И так строят, и все получается
    Что получается-то? Есть проект, на основании которого делается монтаж, потом заказчику передаётся документация. На основе этой документации объект эксплуатируется. Если кто-то с кем-то договорился сделать всё на коленке, то это остаётся на совести тех, кто такое решение принял.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    остается только удивляться почему никто ни за что не отвечает.
    Не надо удивляться тому, что потом объекты переделываются, расходуются деньги на восстановление после аварий и т.д.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов.
    Нормативная документация для кого пишется? Если энергетик, в действительности, бывший повар, то нечему и здесь удивляться.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Я в основном сталкиваюсь или с ВЛИ или с прокладкой КЛ по стенам зданий, заборам, на тросах и т.п.
    И как? Стрелу провеса не рассчитываете и не учитываете? Кабель в траншее натягиваете?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.
    Почему? Прокладка таким способом подтверждена НТД.

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    И как? Стрелу провеса не рассчитываете и не учитываете? Кабель в траншее натягиваете?
    Учитываю и закладываю больше. А сейчас еще и носом буду тыкать в СНиПы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А сейчас еще и носом буду тыкать в СНиПы.
    И будете правы.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Учитываю и закладываю больше. А сейчас еще и носом буду тыкать в СНиПы.
    Хочу добавить, что надо обязательно учитывать расположение в помещениях щитов и зажимов для подключения жил кабеля с запасом, который обеспечит возможность повторного соединения.

    ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

    п. 2.3.100. Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов. А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.
    Может они отменят действующие требования к запасам по длине? ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;

    Запомните, что "хотелки" отдельных "самодуров" не должны приниматься во внимание. Суньте им в нос требования НТД и обяжите в письменном виде дать обоснование в отказе учитывать запас кабеля.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    vladimir.erohin.90. Самодуры в РТРС - это национальное бедствие!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения