Ещё сомнения есть?
Смотрите, по номерам:
1. На фотографии это место не очень хорошо видно. К закладной детали опоры штырь из катанки приварен?
2. На какую глубину уходит в землю катанка от щита и как она прикреплена к арматуре опоры?
3. На какую глубину уходит штырь из катанки?
4. Такое соединение щита с заземляющим проводником крайне ненадёжно. Щит в этом месте будет разрушаться быстрее. Если эта катанка не соединена под землёй с арматурой опоры, то к щиту прикручена совершенно бессмысленная железка. Хотите, чтобы вокруг опоры всегда зеленела трава?
5. Соединительная муфта между гофрой и трубой - хорошо, но так, как надета гофра на провода - не имеет никакого смысла. В самой нижней точке - в месте изгиба проводов будет скапливаться вода.
6. Очень большой провис проводов. Так делать нельзя. Подтяните провода выше и надёжно, но аккуратно закрепите их на опоре.
7. На какой высоте висит щит? Установите его на высоте 160-170 см. Дисплей счётчика должен находится на уровне глаз.
Игорь, по поводу заземления этого щита уже был ответ. Сделать необходимо следующее:
1. Установить контур повторного заземления PEN проводника ответвления.
2. Подключить этот контур к шине PE в щите ВРУ. PEN делите в ВРУ.
3. Соединить с этим контуром заземление опоры.
4. Шину PEN щита учёта соединить с заземлением опоры. Используйте ПуВ сечением 10 мм2
5. Корпус щита соединить с шиной PEN. Этот проводник у Вас в щите уже есть.