baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 5 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49

Тема: Почему сгорело электрооборудование в домах?

  1. #41
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Это самое плохое соединение, тем более в наружных электроустановках. Через пару месяцев винты ослабнут и контакт потеряет своё предназначение, тем более на улице. Заземляющий проводник от конструкции повторного заземления надо ввести в щит и присоединить его к шине PEN, а от шины PEN отдельным проводником присоединяете конструкцию щита.
    В планах штырь, рядом с опорой. Но это весной, а сейчас хоть такое, чем вообще никакого.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Достаточно проводником сечение 4 мм2.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен в общей оболочке с проводниками цепи, должно быть не менее:
    - 2,5 мм Cu или 16 мм Аl, если есть механическая защита,
    - 4 мм Си или 16 мм Аl, если механическая защита отсутствует.
    Остался кусок от проводника, который идет от шины до арматуры. Хуже не будет, чем 4мм2?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Так же подумайте как будете защищать от механических повреждений. Гофра не обладает свойствами защиты от механических повреждений.
    Что посоветует(вариант мех.защиты)?

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    C PEN шины 10мм2 идет проводник на катанку, которую отсоединил от щитка чрез орех
    Игорь, подключите заземляющий проводник, который идёт с шины PEN к штырю, приваренному к закладной детали опоры.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 21.11.2016 в 13:19.

  3. #43
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если по п. 1. катанка приварена, то проводник от щита крепите к этому штырю.



    В любом случае не проверите. Самый надёжный способ убедиться в правильности сделанного - замеры. Будете делать контур повторного заземления без измерений сопротивления грунта и контура не обойтись. Попросите монтажников, чтобы они сделали замер сопротивления растеканию тока заземлителей на опоре.
    Т.е. отсоединить от катанки, которая была прикреплена ранее к щиту? Сейчас они(обе катанки) болтом соединены. Думаю их обварить. Надо будет приварить к закладной болт и надеть защитный резиновый колпак, как на генераторе а/м.
    Хотя в голове сидит постоянно мысль: Не зная, что и как там с арматурой под землей, лучше вбить штырь. А вариант, который сейчас, оставить, как временный.
    Попробую вбить штырь сейчас, пока земля не на много промерзла. Как я понял, что замер надо делать либо в самый сухой месяц, либо в самый холодный.
    Поэтому, надо постараться это сделать сейчас.

  4. #44
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Игорь, подключите заземляющий проводник, который идёт с шины PEN к штырю, приваренному к закладной детали опоры.
    Должна ли открытая часть катанки(от места соединения до поверхности земли) быть изолирована? Ведь он соединен с PEN проводником через шину. В случае появления напряжения (перекос фаз и т.п.) на нем же может быть напряжение или я чего-то не так понимаю (физику процесса)?
    Последний раз редактировалось Игорь.З; 21.11.2016 в 13:31.

  5. #45
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Должна ли открытая часть катанки(от места соединения до поверхности земли) быть изолирована?
    Игорь.З, мы опять откатились к пройденному, возвращайтесь в начало темы и внимательно прочитайте свой пост №1. Установив щит на опору Вы подвергаетесь опасности, как бы не страховались. Вокруг столба сделайте подиум из диэлектрика, щит замените на пластиковый, купите себе перчатки диэлектрические, и тогда, может быть, Вы проживёте до глубокой старости.

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Т.е. отсоединить от катанки, которая была прикреплена ранее к щиту?
    Отсоедините. Вы же не знаете, прикреплена она к опоре или нет. Эта катанка Вам вообще не нужна. Соединяйте проводник с тем штырём, который гарантировано имеет соединение с арматурой опоры. Отверстие в щите, где был болт надо снова герметично закрыть.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Сейчас они(обе катанки) болтом соединены.
    Этого не требуется.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Не зная, что и как там с арматурой под землей, лучше вбить штырь.
    С арматурой всё нормально. А вот каково сопротивление растеканию тока неизвестно. Можно и десяток штырей забить, а толку не будет. Сначала надо произвести замеры, тогда будет понятно, что и куда забивать. Нужен не штырь, а полноценное заземляющее устройство. Лучше монтировать сразу модульно-штыыревое заземление. Оно может быть установлено и зимой в мёрзлый грунт. Штыри забивают отбойным молотком (электрическим) с энергией удара не менее 32-35 Дж. Никаких проблем. Заземление нужно установить не рядом с опорой, а вблизи ввода СИП в дом, где будет стоять ВРУ.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Как я понял, что замер надо делать либо в самый сухой месяц, либо в самый холодный.
    Правильно поняли. Сопротивление растеканию тока у контура заземления должно быть не более 10 Ом даже в условиях, когда сопротивление грунтов имеет максимальные значения - сухой или промёрзший грунт. Если есть возможность, то делайте сейчас. Затем соединяйте с заземлением опору и шину PE в щите ВРУ.

    Зачем Вам резиновый колпак в месте соединения защитного проводника с заземляющим на опоре? Если Вам будут делать заземление, то место соединения заземлителя с заземляющим проводником закрывают гидроизоляционной лентой (из петролатума). Попросите у монтажников кусок этой ленты и закройте соединение проводника и катанки, но имейте ввиду, что место соединения должно быть доступно для обслуживания. Если хотите, закройте этот штырь коробом.

    Не мудрите с излишней защитой. Это не поможет и в этом вопросе я солидарен с Миколой.

  7. #47
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Игорь.З, мы опять откатились к пройденному, возвращайтесь в начало темы и внимательно прочитайте свой пост №1. Установив щит на опору Вы подвергаетесь опасности, как бы не страховались. Вокруг столба сделайте подиум из диэлектрика, щит замените на пластиковый, купите себе перчатки диэлектрические, и тогда, может быть, Вы проживёте до глубокой старости.
    Как ни странно, но именно диэлектрик, расположенный в радиусе вытянутой руки у опоры будет присутствовать. Благо сосед на ж/д работает. У них есть хорошие резиновые маты, для устройства ж/д переездов.
    Понимаю, что щит на опоре не есть хорошо. НО. Задача стоит ни как совершить революцию в отдельно взятом поселке(а сейчас, как я вижу, когда еду к любимой теще в гости, 99% новых ТП идет через опору на границе участка), а минимизировать последствия такого размещения промежуточного щита учета.
    Поэтому и подумал, что ничего страшного не произойдет, если разрезать резиновый шланг и одеть на катанку. Когда будет вбит штырь, необходимость в этой операции отпадет, т.к. проводник будет отсоединен от катанки.

  8. #48
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    С арматурой всё нормально. А вот каково сопротивление растеканию тока неизвестно. Можно и десяток штырей забить, а толку не будет. Сначала надо произвести замеры, тогда будет понятно, что и куда забивать. Нужен не штырь, а полноценное заземляющее устройство. Лучше монтировать сразу модульно-штыыревое заземление. Оно может быть установлено и зимой в мёрзлый грунт. Штыри забивают отбойным молотком (электрическим) с энергией удара не менее 32-35 Дж. Никаких проблем. Заземление нужно установить не рядом с опорой, а вблизи ввода СИП в дом, где будет стоять ВРУ.
    Михаил, требуется уточнение.
    Ранее мы обсуждали заземление 10 Ом у входа в дом, где будет ВРУ.
    У опоры,где повторное заземление PEN, как я понял, сопротивление растеканию не нормируется. Штыря 2.5-3м будет не достаточно, для повторного заземления у опоры с ВЩУ?

  9. #49
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Когда будет вбит штырь, необходимость в этой операции отпадет, т.к. проводник будет отсоединен от катанки.
    Какой проводник? У Вас из щита на опоре должен быть проложен проводник сечением 10 мм2 и соединён с катанкой, которая приварена к закладной детали опоры. Опять по кругу идём.
    От заземляющего устройства требуется проложить ещё один заземляющий проводник, который соединит это устройство и арматурой опоры.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Ранее мы обсуждали заземление 10 Ом у входа в дом, где будет ВРУ.
    Правильно, не более 10 Ом. Я Вам об этом и написал.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    У опоры,где повторное заземление PEN, как я понял, сопротивление растеканию не нормируется.
    Нормируется. Сопротивление растеканию тока заземлителя опоры должно быть не более 30 Ом.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Штыря 2.5-3м будет не достаточно, для повторного заземления у опоры с ВЩУ?
    Достаточно или нет могут показать только замеры. Гадать нет смысла. Этот штырь Вам вообще не нужен. Арматура опоры играет роль заземлителя, поэтому Вы и подключаете к арматуре проводник из щита.

    1.7.61. ...Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения