  1. #11
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В каких местах?
    В подвале ведь не только основной проход, там много перегородок, которые создают неосвещенные помещения, через которые проложены трубы (канализации, водоснабжения, электроснабжения жилых помещений и МОП, питание нежилых помещений и т.д.). Проектировщик в проекте предусмотрел в подвале 60 светильников, теперь нам пишут, что это не целесообразно и светильники должны быть установлены по основному проходу и тепловом пункте. Привел требования по таблице 4.1 из СП 31-110-2003, что в подвале должно быть 20 Лк, но так как в таблице написано "Электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры, основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков --- 20 Лк" то сказали, что 20 Лк это по основным проходам. А вы приводите СанПиН 2.1.2.2645-1 в котором написано "на полу", получается на полу основных проходов? Как быть теперь, уменьшать в проекте количество светильников?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А вы приводите СанПиН 2.1.2.2645-1 в котором написано "на полу", получается на полу основных проходов?
    "На полу" означает, что освещённость во всех помещениях подвала, в том числе в проходах, должна быть не менее 20 Лк. Измерения освещённости проводят на уровне пола, люксомер кладут на пол и проводят измерения, а не держат в руках на высоте 150 см от пола.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проектировщик в проекте предусмотрел в подвале 60 светильников, теперь нам пишут, что это не целесообразно и светильники должны быть установлены по основному проходу и тепловом пункте.
    Кто пишет? Проектировщик должен представить расчёт освещённость подвала, где показатели освещённости рассчитываются от уровня пола, а не на уровне головы.

  4. #14
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кто пишет? Проектировщик должен представить расчёт освещённость подвала, где показатели освещённости рассчитываются от уровня пола, а не на уровне головы.
    Принимала проекты комиссия (жители, служба заказчика, областной департамент), теперь пишет фонд капитального ремонта, так как сумма проектной документации вышла за предельную установленную сумму.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Проектировщик должен представить расчёт освещённость подвала
    Расчет никто не запрашивал.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    теперь пишет фонд капитального ремонта, так как сумма проектной документации вышла за предельную установленную сумму.
    Эта писанина никакого отношения к требованиям СанПиН не имеет. А завтра фонд капитального ремонта напишет, что ремонт крыши выходит за их установленные пределы. И что? Крышу не надо ремонтировать? Есть нормы и требования и никакие фонды не вправе их нарушать.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Расчет никто не запрашивал.
    На глазок предусмотрели в подвале 60 светильников?

  7. #17
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На глазок предусмотрели в подвале 60 светильников?
    По 1-2 светильника на помещение, остальные по проходу расположены, расчеты делались, но в проекте расчеты не указаны и отдельно их не запрашивали.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    расчеты делались, но в проекте расчеты не указаны и отдельно их не запрашивали.
    Так запросите и потребуйте привести расчёты в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 5.5.

  9. #19
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Так запросите и потребуйте привести расчёты в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 5.5.
    Как вот эти расчеты проверить только...

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, а зачем проектировщик делал расчеты? Учился делить в столбик? Почему эти расчеты не попали в проектную документацию? Возможно, они обоснуют необходимость этих 60-ти светильников.