Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
1.Так вот и не понятно относить кухню к особо опасным помещениям или нет. Однозначного ответа так и нет.
У кого нет? Открываем ПУЭ, п. 1.1.13., и определяем к какому помещению отнести кухню по степени опасности:
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
2. Под мойкой будет измельчитель,так что от розетки никуда недеться. вот и вопрос
Пусть измельчитель стоит где угодно, а вот розетку переносите в другое место. Или Вы считаете, что это неразрешимая проблема вынести розетку за пределы тумбы мойки?