От техподдержки производителя получил ответ. Вот выдержка из него:
При проверке «Срабатывания» устройство рассчитывает значение тока верхней границы зоны срабатывания (в нашем примере 60 А, т.е. 10In) и увеличивая ток по определенному алгоритму выставляет требуемое значение с точностью 5%. После чего, в течение 100 мс проверяется срабатывание АВ. У исправных автоматов значение тока срабатывания находится внутри зоны срабатывания, поэтому АВ срабатывают еще при наборе значения верхней границы зоны срабатывания. В режиме «Уставка» важно не значение тока, при котором произошло срабатывание, а факт несрабатывания при подаче в течение 100 мс тока меньше или равного нижней границы зоны срабатывания и факт срабатывания при подаче в течение 100 мс тока больше или равного верхней границе зоны срабатывания.
На вопрос: почему происходит рост подаваемого на проверяемый автомат тока? (выше верхней границы зоны срабатывания):
«…рост подаваемого на автомат тока происходит» потому, что невозможно сразу выставить требуемое значение тока. Ток регулируется за счет угла открытия тиристоров и зависит сопротивления полюсов проверяемого автомата, сопротивления подводящих проводов, напряжения питающей сети, просадки напряжения во время испытания и т.д.