Тема: Необходимо ли обустройство двух вводов?

  1. #91
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    ну а куда мне такая мощность, дома то обычная бытовая техника!
    Не спешите отказываться, может статься, что 15 кВт мало будет. Взвесьте всё.

    15 кВт + 15 кВт = 30 кВт
    30000/380/1,73 = 45,63 А - СИП 4х16 Допустимые токи нагрузки - 100 А.

  2. #92
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    СИП 4х16 Допустимые токи нагрузки - 100 А.
    Обоснование - ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1), таблица 10.

  3. #93
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Александр, это я к тому, что их цель - приструнить Вас и поставить на контрольный счётчик, но прежде отделить от сестры, чтобы не было претензий со стороны "молчаливого" потребителя (сестры).

  4. #94
    Александр
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Александр, это я к тому, что их цель - приструнить Вас и поставить на контрольный счётчик, но прежде отделить от сестры, чтобы не было претензий со стороны "молчаливого" потребителя (сестры).
    Да я это прекрасно все понимаю,но приструнить им меня вряд ли получится,да они это наверное уже поняли!!! Ну что ж,если не избежать войны,буду воевать!!!

  5. #95
    Александр
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А что изменится-то? Договоритесь между собой по взаиморасчётам и оставьте одни лицевой счёт. Просто это единственный вариант, чтобы оставить один ввод при двух расчётных счётчиках. Один из счётчиков придётся перевести в категорию контрольного. С правами на собственность и вытекающими из них обстоятельствами Вам всё понятно?
    Да мне то все понятно,только попробуйте что то доказать или объяснить женщине,которая понимает в электрике,как включить и выключить свет дома!!!

  6. #96
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    только попробуйте что то доказать или объяснить женщине
    Александр, 99% человечества ничего не понимает ни в электричестве, ни в электрике. Кое-где электричества до сих пор вообще нет, а там, где его в избытке подавляющее большинство тоже ничего кроме выключателей и розеток не разумеют.

    Дайте сестре почитать то, что здесь написали. Думаю, она сможет оценить ситуацию. Если её интересы совпадают с Вашими, то объяснить ей Вы всё сможете довольно просто и быстро.

  7. #97
    Александр
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если её интересы совпадают с Вашими, то объяснить ей Вы всё сможете довольно просто и быстро.
    Конечно же ее интересы совпадают с моими,но что бы сделать 2 счетчика так как вы говорите,нужно сорвать пломбу с ее счетчика,а это она никогда не допустит!!!Тем более она человек,привыкший плыть по течению!!!

  8. #98
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    что бы сделать 2 счетчика так как вы говорите,нужно сорвать пломбу с ее счетчика
    Зачем срывать пломбу? Получите ещё кучу проблем.

    Чтобы вывести счётчик из эксплуатации, надо расторгнуть договор с ЭСО официально. Тогда Вы получите Акт вывода счётчика из эксплуатации. Показания этого прибора учёта не будут приниматься для расчётов. Счётчик из категории расчётного перейдёт в категорию контрольного. Пломбы на контрольном счётчике не имеют никакого значения.

  9. #99
    Александр
    Гость
    С ЭСО у нас договора нет и никогда не было, договор заключен с Энергосбытом!!! А ЭСО как аппендицит, только и норовят, где бы хапнуть деньжонок, кого бы обмануть, навязать услуги и заставить играть по своим правилам!!!Я вообще не понимаю, зачем ходят их контролеры, проверяют показания, хотя сами же говорят, что они им не нужны!!! Для понта что ли???

  10. #100
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Пломба на счетчиках чья?

    Если договор с энергосбытом, значит надо писать туда заявление о закрытии лицевого счета и выводе прибора учета из эксплуатации.

прочая информация