Тема: Можно ли демонтировать электрощитовую?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    BSV
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы как собственник вправе ознакомиться с новой схемой электроснабжения.
    Все делается без схем,левым электриком и причём в выходные и по ночам.

  2. #2
    BSV
    Гость
    Цитата Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
    Все делается без схем,левым электриком и причём в выходные и по ночам.
    Скажу больше. Дело в том что электрощитовая,с отдельным входом и коридор после неё идёт на улицу,я тоже пользовался этим коридором,а теперь они заменили замок на уличной двери и я не могу пользоваться коридором. я подал в арбитраж на них ,за коридор и в связи с переделками,судья сказала мне чтобы я доказал что это действующая электрощитовая,иначе будет считаться просто как отдельное помещение и мне ничего не светит.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    BSV, Вам надо узнать:
    1. Где установлено ВРУ?
    2. Какие щиты ранее были установлены в электрощитовой?
    3. Где выполнена основная система уравнивания потенциалов?
    4. Кому принадлежит помещение электрощитовой?
    5. Где старая и новая однолинейная схема?

  4. #4
    BSV
    Гость
    1. Где установлено ВРУ?

    Расшифруйте ВРУ Внешнее разрывное устройство???

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
    Расшифруйте ВРУ Внешнее разрывное устройство?
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
    Издание седьмое
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

    7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
    7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).
    7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
    7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
    7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
    7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
    Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
    От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
    7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
    7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.

  6. #6
    BSV
    Гость
    Здание может обходиться без ВУ и без ВРУ ,Подсоединение от трансформаторной подстанции воздушными кабелями вдоль здания к каждому отдельному помещению????

  7. #7
    BSV
    Гость
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Такой ящик стоит с другого угла здания.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
    Здание может обходиться без ВУ и без ВРУ
    Нет, не может. Кабель от ТП приходит на вводное устройство (ВУ), которое, как правило, является ВРУ.

    Цитата Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
    Подсоединение от трансформаторной подстанции воздушными кабелями вдоль здания к каждому отдельному помещению?
    Такая схема не рациональна, потому что тогда в ТП надо устанавливать дополнительные аппараты защиты на отходящие линии и прокладывать кучу дополнительных кабельных линий до здания. Слишком дорого, накладно и глупо. Обычно в здании обустраивают ВРУ, а уже от него прокладывают распределительные линии до распределительных щитов и до групповых. Но всё индивидуально и зависит не только от назначения здания, количества электрооборудования, но и от количества собственников, которые могут получить от ТП отдельный независимый ввод, минуя ВРУ здания.

    Цитата Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
    Такой ящик стоит с другого угла здания.
    Очень плохо , но не смертельно.