Тема: Где должен быть установлен счётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Геннадий
    Гость
    Схему подключения решил делать по Вашему совету,оставить одну фазу,один счётчик , один ВРУ в доме ,( он уже стоит,под завязку уже набит автоматами)на дом и постройки Разрешается ли рябом со старым ВРУ , поставить ещё один,для автоматов на постройки? .

    По поводу металл бокса на фасаде ,бокс IP 54 , в этом босе пластиковый бокс с дин рейкой с отверстиями под пломбировку, т.е открываем мет бокс,а там пластиковый опломбированный бокс с автоматами.
    По поводу соединения СИП 4х16 гильзами,решает многие проблемы , нужно только вырубить линию на пол часа,стоит подумать.т.е СИП соединяется обжимными алюминиевыми соединительными гильзами , + термоусадка.
    Нужно было раньше зарегестрироваться на вашем сайте,столько денег вбухал вникуда,слушая доморощенных электриков.Спасибо огромное!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    оставить одну фазу,один счётчик , один ВРУ в доме
    Если у Вас СИП 4х16, то вы подключаетесь по трёхфазной схеме. Значит, автомат и счётчик должны быть трёхфазными. После счётчика распределяете по фазам группы автоматов. Посмотрите схему ещё раз, там на линиях есть поперечные штрихи, таким образом обозначают количество жил в проводе или кабеле.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Разрешается ли рябом со старым ВРУ , поставить ещё один,для автоматов на постройки?
    Можно. Правда, лучшим вариантом было бы навести ревизию. Посмотреть какие линии куда подключены и равномерно распределить нагрузку по фазам. Нельзя опускать перекоса фаз.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    там пластиковый опломбированный бокс с автоматами.
    Понял, но имейте в виду, что вводной автомат не подлежит опломбированию. Он не является элементом в схеме учёта.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    т.е СИП соединяется обжимными алюминиевыми соединительными гильзами , + термоусадка.
    Да, такой вариант допустим и надёжен. Надёжнее всего опрессовывать матрицами с шестигранным профилем. Я бы ещё порекомендовал Вам смазать перед опрессовкой жилы СИП токопроводящей кварцевазелиновой пастой. Она защитит алюминиевые проволоки от окисления. Сверху закрываете гильзу термоусадкой, желательно с клеевым слоем (есть такая термоусадочная трубка). Длина гильзы на сечение провода 16 мм2 - 60 мм. Отрезок термоусадки должен быть раза в два длиннее.

  3. #3
    Геннадий
    Гость
    Дополнительный ВРУ для автоматов буду ставить когда дострою пристройки , для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Я Вас обманул,от столба СИП 2 х 16 , одна фаза,3 фазы тянуть не буду.Поменяю обычные автоматы 25 а , те что поставили на вводе перед счётчиками,на вводной однополюсный 32 А(7 кВ должно хватить на дом и постройки,у нас газ).
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ вместе с автоматами ,счётчиком.У меня пластиковый бокс,ранее была пломба,какую то пластину приклеивают на болт,что бы не смог залезть в щиток,автоматы смогу включать - отключать..

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Дополнительный ВРУ для автоматов
    Щит ВРУ у Вас всегда будет один. Это щит, в котором установлен вводной автомат и счётчик. Все остальные щиты - распределительные (РЩ).

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Правильно, на отходящую в гараж линию, автомат надо поставить в ВРУ, а в щитке гаража поставьте автоматы на групповые линии гаража.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ
    Не имеют права пломбировать весь ВРУ. Вы же говорили, что пломбируют бокс с автоматом (что тоже незаконно) и счётчик.

    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    автоматы смогу включать - отключать.
    А обслуживать контактные соединения как будете? Винты зажимов автомата надо протягивать хотя бы один раз в 6 месяцев. Про это не думают в сетевой компании, а потребители не имеют понятия. Вот и лепят пломбы.

  5. #5
    Геннадий
    Гость
    Дополнительный ВРУ для автоматов буду ставить когда дострою пристройки , для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
    Я Вас обманул,СИП 2 х 16 , одна фаза,3 фазы тянуть не буду.Поменяю обычные автоматы 25 а , те что поставили на вводе перед счётчиками,на вводной однополюсный 32 А(7 кВ должно хватить на дом и постройки,у нас газ).
    ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ вместе с автоматами ,счётчиком.У меня пластиковый бокс,ранее была пломба,какую то пластину приклеивают на болт,что бы не смог залезть в щиток,автоматы смогу включать - отключать..

  6. #6
    Геннадий
    Гость
    Пломбируют весь ВРУ ,если вводной автомат стоит перед счётчиком,что бы не смогли подключиться к автомату мимо счётчика.Принуждают ставить сначала счётчик (пломбируют),после него автоматы , не пломбируются.т.е свои хотелки . Никто эту тему серьёзно пока не поднимал , люди живу ещё с одним 10 а автоматом на весь дом , да и левых подключений много,20 % энергии уходит в никуда,чем дальше от Москвы тем больше анархии.
    При подводке , подключениях нужно иметь настольную книгу ПУЭ,нормативные акты , тогда наверное всё сделают как нужно.Придётся всё изучать.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Пломбируют весь ВРУ ,если вводной автомат стоит перед счётчиком,что бы не смогли подключиться к автомату мимо счётчика.

    Геннадий, а может они запретят Вам без их ведома заходить на участок и опломбируют входную дверь в дом? Как считаете, имеют они на это право? ЭСО могут распоряжаться только своей собственностью, да и то только в рамках закона, ведь ФАС не дремлет.