Тема: Существует ли опасность заноса опасного потенциала в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На вводе пластиковой трубы в здание устанавливают металлическую вставку и присоединяют её к шине РЕ в ВРУ.
    Так у меня вся водопроводная разводка в доме выполнена пластиком, являющимся продолжением уличной подземной пластиковой трубы. Ведь пластик не проводник, зачем его разрывать металлической вставкой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Я заказал у газовщиков установку изолирующей вставки.
    Почему Вы не читаете то, что Вам пишут? В который раз предлгаю Вам изучить п. 1.7.82.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

    Что здесь не ясно?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Это должно исключить занос потенциала через газовый ввод.
    Вы полагаете, что опасен только занос потенциала извне? На трубах коммуникаций не может появиться потенциал, который может появиться в результате каких-либо ситуации внутри дома?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Какую функцию тогда выполняет ОСУП в части газовых труб?
    ОСУП выполняет функцию уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Какая связь между домашней электросетью и домашним газовым трубопроводом?
    Прямая. На трубах может появиться напряжение?

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Ведь пластик не проводник, зачем его разрывать металлической вставкой?
    А вода тоже не проводник?