baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32

Тема: Как выбрать сечение проводника в кабеле АВБбШв?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Т.е. 240мм все таки не достаточно !?
    В этом расчёте всё правильно, если со значением коэффициента мощности не ошиблись.

  2. #22
    Виталий
    Гость
    А значение тока перегрузки в 387,29 А на что влияют ? Коэффициент мощности с учетом АУКРМ полагаю будут такими но если нет МРСК поправят !?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    А значение тока перегрузки в 387,29 А на что влияют ?
    Это допустимый ток перегрузки, при котором не произойдёт разрушения изоляции жил и кабеля. Однако, это не означает, что кабель может постоянно эксплуатироваться в таком режиме. В условиях перегрузки старение изоляции кабеля проходит в ускоренном режиме.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    но если нет МРСК поправят !?
    С чего Вы взяли? МРСК не будет отвечать за Ваш кабель.

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    I=P/(√3*U*cos(φ)) = 206000/(1.73*380*0.93) = 337 A
    У Вас автоматический выключатель будет номиналом 350 А, вот под этот ток подбирайте по таблице в ГОСТ 31996-2012 сечение проводников, а потом сравнивайте его с характеристиками автоматического выключателя в режиме перегрузки.

  5. #25
    Виталий
    Гость
    В ТП плавкие вставки. Только вот вопрос я их должен предусматривать или они сами поставят необходимые ?

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    В ТП плавкие вставки.
    В ТП установят плавкие вставки на 400 А.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Только вот вопрос я их должен предусматривать или они сами поставят необходимые ?
    Они сами установят. Вы их увидите на акте балансовой и эксплуатационной ответственности.

  7. #27
    Виталий
    Гость
    Хммм тогда зачем они сейчас у меня запросили расчет сечения плавких вставок предохранителей в ТП ?

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Хммм тогда зачем они сейчас у меня запросили расчет сечения плавких вставок предохранителей в ТП ?
    Чтобы их прописать в акте.

  9. #29
    Виталий
    Гость
    Хорошо т.е. конкретную марку и модель мне прописывать не нужно ? Тогда как правильно обосновать 400 А ? Они ведь требуют именно расчет !

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Хорошо т.е. конкретную марку и модель мне прописывать не нужно ?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Тогда как правильно обосновать 400 А ? Они ведь требуют именно расчет !
    Я сейчас посмотрел по таблицам сечение проводников и у меня получается, что Вам разумнее было бы на своей стороне устанавливать плавкие вставки номиналом 350А, а не автоматический выключатель (быстродействие). Объяснение одно - ступенчатая защита (селективность).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения