Тема: Способ крепежа магистральных труб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То что трубу нужно будет обязательно красить в курсе . Если можно со ссылкой на нормативные документы
    ПТЭЭП, п. 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

  2. #2
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ПТЭЭП, п. 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
    спасибо ,Я имел в виду нормативные документы на счет способа крепежа труб и их заземления между собой . на счет покраски ни у кого вопросов не возникнет . на счет покраски вот этот пункт подходит : СНИП : 3-05-06-85, 3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности. Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки