Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Хотелось бы еще одно уточнение ,тут говорится ,только про "открыто проложенные " трубы , а если это место будет обшиваться ?
То это будет уже скрыто проложенные трубы. Смысл запрета состоит:
- повреждение проводников при подвижках строительных конструкций.
- возможность демонтажа одной из труб без демонтажа проводов и кабелей в других. То есть мы спокойно может демонтировать любую из труб без применения сварочного и другого оборудования, которое способно нагреть соседнюю трубу до аварийного состояния для изоляции проводников.

По поводу присоединения защитных проводников:
ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступными для осмотра и испытаний за исключением соединений:
- заполненных компаундом;
- находящихся в закрытых полостях;
- в металлических трубах, коробах или сборных шин;
- выполненных сваркой;
- выполненных опресовкой.