не могу понять, путаница какая-то.
Например: 2-х этажное офисное здание в городе. Система заземления: TN-C-S 380В/220В
Вот есть общее ЗУ, сопротивление которого нормируется не более 4 Ом. "Общее" значит - ОСУП + повторное зу в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п.
А есть еще и повторное заземляющее устройство, сопротивление которого не нормируется , разве что проектом.
Так вот вопрос, какое ЗУ нужно измерять в этом ДОМЕ?
А если повторного ЗУ в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п. вообще нет (ведь оно только лтшь рекомендовано ПУЭ к установке), то какое ЗУ тогда измерять? Естественные заземлители чтоли измерять и указывать в протоколе трубы, металлоконструкцию здания?
ПУЭ 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.




Ответить с цитированием