Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
Например: 2-х этажное офисное здание в городе. Система заземления: TN-C-S 380В/220В
Вот есть общее ЗУ, сопротивление которого нормируется не более 4 Ом.
Кто Вам сказал, что сопротивление должно быть не более 4 Ом? Нет таких требований, если только это не исходит от собственника здания.


Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
"Общее" значит - ОСУП + повторное зу в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п.
Из уголков черновой стали конструкцию заземляющего устройства запрещено делать, так как черновая сталь не обладает коррозийной стойкостью.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
- они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
- протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
- при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
- соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости




Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
А есть еще и повторное заземляющее устройство, сопротивление которого не нормируется , разве что проектом.
Так точно!

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
Так вот вопрос, какое ЗУ нужно измерять в этом ДОМЕ?
У Вас установлена конструкция повторного заземления? Если да, то измеряйте сопротивление данной конструкции, а потом полученные показатели вносите в паспорт на конструкцию повторного заземления.

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
А если повторного ЗУ в виде треугольника из уголков и арматуры или т.п. вообще нет (ведь оно только лтшь рекомендовано ПУЭ к установке), то какое ЗУ тогда измерять? Естественные заземлители чтоли измерять и указывать в протоколе трубы, металлоконструкцию здания?
Так точно, тогда измеряете сопротивление естественных заземлителей и заносите эти показатели в протокол.

Цитата Сообщение от Ligamiga Посмотреть сообщение
ПУЭ 1.7.101.
А при чём здесь пункт 1.7.101.? Внимательно прочитайте его, в нём говорится о сопротивлении заземляющего устройства нейтрали генератора или трансформатора.