Правильно. Вы должны установить прибор учёта электроэнергии в ВРУ в гараже, как того предписывают требования ПУЭ:
п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Не проводом, а кабелем типа ВВГнг-LS 2х10.
Устные слова не имеют силы, говорить не мешки ворочить. Смотрите, что у Вас прописано в ТУ, п. 11.3.3: Приборы учёта подлежат установке в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ к местам установки приборов учёта (пункт 144 ПП РФ №442 от 04.05.2012.)
А вот что прописано в приведённом пункте: 144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), [B]а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
Теперь внимательно читаем пункт 144 и делим его на две части:
В пункте две части:
1. "Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка)..."
2. "...а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета."
В соответствии с требованиями ПУЭ. п. 1.5.27, счетчики должны размещаться в сухих помещениях с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.