Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
А что значит "неудовлетворительное состояние?
Это когда к дому ответвление подведено оголёнными проводами, а у ВЛ имеется большой провис, а так же не выполнены повторные заземления на опорах и ответвлениях или эти заземлители уже давно сгнили.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
И чем ТТ хуже или не надёжнее TN-C_S?
Хуже тем, что невозможно обеспечить срабатывание автоматических выключателях в аварийных режимах, так как заземляющее устройство системы ТТ не связано с заземляющим устройством ТП.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Если обрыв происходит до точки разделения PEN проводника?
Если на опоре ВЛ в точке ответвления и на вводе в здание сделано качественное заземление, то обрыв PEN-проводника ничем не грозит.