Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Надежда
    Гость
    Добрый день, Михаил и другие участники форума! Я поняла, почему к нашему дому в части выноса электросчетчика на столб, такое предвзятое отношение - этот столб находится перед самым домом. Поэтому сетевые организании цитируют полностью п.144 Постановления №442, уже не скрывая в нем подпункта 2, сообщают: "Таким образом, установка прибора учета не на границе балансовой принадлежности допускается в единственном случае - отсутствии технической возможности. Иных оснований не предусмотрено. В Вашей ситуации техническая возможность прибора учета на границе балансовой принадлежности имеется".

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Я поняла, почему к нашему дому в части выноса электросчетчика на столб, такое предвзятое отношение


    Надежда, установка опоры у границы земельного участка потребителя - обязанность ЭСО при осуществлении мероприятий по тех. присоединению потребителя. Понимаете? Это для деятелей в законе указано.

    Постановление Правительства РФ № 861

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

    У Вас тех. присоединение было сделано очень давно, но этот факт ничего не меняет, поскольку руководствоваться необходимо действующим законодательством. Обратите внимание, что балансовую и эксплуатационную ответственность Вы несёте в пределах своего участка и нигде больше. Вывод простой: никакого щита, принадлежащего Вам, на опоре не может быть.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Таким образом, установка прибора учета не на границе балансовой принадлежности допускается в единственном случае - отсутствии технической возможности.
    Это правильно. Правда Вам не потрудились объяснить, что означает "техническая возможность". Теоретически существует возможность установки прибора учёта на орбите, если в ЭСО решат, что им так удобно. Вы должны будете построить космодром, завод по производству ракет и запустить счётчик в космос. Техническая возможность существует.

    В действительности, техническая возможность определяется требованиями нормативно-технической документации и рекомендациями производителей приборов учёта. Основным документом, которым следует руководствоваться являются Правила устройства электроустановок 7-й редакции (ПУЭ 7). Читаем, что там пишут:

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.

    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

    Чтобы разобраться в написанном смотрите п. 1.1.17:

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Из двух этих пунктов следует, что счётчики необходимо устанавливать в помещениях, а иные места установки допускаются в исключительных случаях при отсутствии технической возможности установки согласно первому абзацу п. 1.5.27.

    В ЭСО также забывают, что они не могут от Вас требовать установить счётчик там, где им хочется. Они могут только рекомендовать, а Вы можете с ними не соглашаться.

    Вы, как собственник прибора учёта и электроустановки дома в целом, несёте, кроме прочего, эксплуатационную ответственность. Собственник обязан содержать прибор учёта в исправном состоянии, что указано в постановлении Правительства РФ № 442 в п. 145:

    "Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.

    При этом под эксплуатацией прибора учета для целей настоящего документа понимается выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением на всей стадии его жизненного цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки."

    Существуют Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), где разъясняются все вопросы по эксплуатации. В отношении приборов учёта там говориться следующее:

    2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

    В ЭСО об этом ничего не знают или включают дурака, когда вешают лапшу потребителям, которые не имеют специальных знаний?

    Существуют и другие требования, которые однозначно указывают, что прибор учёта должен находится в помещении.

    Откройте паспорт на Ваш счётчик. В нём Вы увидите рекомендации производителя по вопросам эксплуатации прибора. Уверен, что там есть указание об установке счётчика именно в помещении.

    Несложно понять, что у Вас нет технической возможности по установке счётчика на опоре. Такой способ установки потребует от Вас принятия некоторых мер, которые, в свою очередь, потребуют дополнительных расходов. Есть где-то указания, что Вы обязаны нести необоснованные расходы? Нет таких указаний нигде и никто не может от Вас этого потребовать. Вы вправе распоряжаться своей собственностью самостоятельно.

    Вам нужен щит, который представляет опасность для Вас и окружающих?

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Вот, что такое открытая электроустановка:

    1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
    Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    В Вашей ситуации техническая возможность прибора учета на границе балансовой принадлежности имеется".
    Ну, и как Вам теперь эта писанина представляется?

  3. #3
    Надежда
    Гость
    Спасибо, Михаил, за быстрый ответ, я как раз готовлю сейчас сопроводительное письмо к заявке и изучаю выжимки из рекомендаций РЭС, которые мне подсунули в РЭС в последний мой визит, и информацию данного форума.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Откройте паспорт на Ваш счётчик. В нём Вы увидите рекомендации производителя по вопросам эксплуатации прибора. Уверен, что там есть указание об установке счётчика именно в помещении
    Вы правы, в старых паспортах условия эксплуатации счетчиков соответствуют требованиям ПУЭ, а при просмотре паспортов новых счетчиков, которые сейчас в продаже, я не увидела требования к влажности и очень расширен диапазон температур. А я ведь планирую устанавливать новый счетчик ввиду того, что срок поверки у старого уже закончился.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
    В п.144 Постановления №442 применяется слово "подлежат". Как можно трактовать значение его?
    Еще не осмыслила все Ваши советы, возможно, будут еще вопросы, и немало)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Я бы добавил ещё одну норму, которая регулирует взаимоотношения монополистов и по потребителей. Хотя в теме эту норму уже приводили.

    Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

  5. #5
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас сейчас используется система заземления TN-C. Эта система заземления запрещена для эксплуатации в жилых домах. Потребуется перевод электроустановки на систему заземления TN-C-S. Для этого потребуется установить в щите ВРУ шину РЕ. Эта шина должна быть установлена в помещении.
    Не совсем поняла про систему заземления TN-C. Это то, что имеется на данный момент и именно эта система сейчас запрещена? То есть, им и сейчас есть к чему привязаться?
    Последний раз редактировалось Надежда; 17.03.2017 в 16:46.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    эта система сейчас запрещена?
    Эта система использовалась повсеместно до выхода в свет новой главы ПУЭ 7.1 (утверждена в 1999 году). Сейчас требования к системе заземления в жилых домах таковы, что электроустановка должна использовать систему заземления TN-C-S. Этот вопрос лежит полностью в компетенции владельца объекта. В данном случае речь идёт о Вашем доме. TN-C небезопасна при использовании современных электроприборов. Опуская все технические требования скажу только одно: при наличии щита ВРУ, который установлен на улице при реконструкции электроустановки Вы столкнётесь с проблемами.

    Можете не переводить дом на систему TN-C-S, но имейте в виду: TN-C небезопасна при наличии в доме современных электроприборов (холодильники, СВЧ, стиральные машины и т.д.).

    Придраться к этому в ЭСО не могут. Они не имеют на это право, поскольку ответственность за электроустановку лежит на Вас. В ЭСО вообще наплевать, что у Вас после счётчика сделано, но согласившись на их требования будут проблемы при переходе с одной системы заземления на другую.

    Действующие требования - это не то, что Вам пишет ЭСО, а то, что указано в законах и технических требованиях, которые имеют силу на данный момент.