Тема: Наводки в щитке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Дело в том, что на входе питающей сети практически любого современного оборудования, а так же в схемах блоков питания различных систем установлен сетевой фильтр, например, с одним каскадом фильтрации



    Сетевой фильтр состоит из конденсаторов и катушки индуктивности, которые образуют широкодиапазонный LC-фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через заземляющий проводник.
    При отсутствии заземления, в зависимости от емкости конденсаторов, на корпусе оборудования мы получаем переменное напряжение около 110 В относительно фазного (L) и нулевого (N) провода. Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинаковая, напряжение питающей сети 220 В (в случае однофазного питания) делится пополам.

    P.S. Пока не переведёте на вводе систему TN-C на TN-C-S - невозможно будет избавиться от опасного потенциала на корпусах электрооборудования и других токопроводящих инженерных коммуникаций, а так же на токопроводящих частях здания (бетонный пол и стены и т. п.).

  2. #2
    Fm2
    Гость
    Спасибо, за ответ.
    Выходит, причина не в разнонаправленном движении тока в шкафу, а в незаземленном (пока) приборе по соседству.
    И, получается, я могу продолжать подключение оставшихся контуров к шкафу не перепрокладывая имеющиеся соединения.
    Главная моя задача - позаботится о заземлении до ввода помещения в эксплуатацию.
    Я, правда, планировал делать землю не TN-C-S, а TN-S. Отдельный провод, закопанный треугольником в грунт.
    Эту землю буду использовать как заземление для всех контуров шкафа.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Я, правда, планировал делать землю не TN-C-S, а TN-S
    Каким образом Вы собирались сделать эту систему заземления?

    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-S), в которой во всей системе используют отдельный защитный проводник



    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной электрической сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при наличии); 6 - источник питания

    Вам надо сделать систему заземлению TN-C-S.

    Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки



    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная электрическая сеть (при наличии); 6 - источник питания

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Отдельный провод, закопанный треугольником в грунт.
    Интересный вариант.

    Видимо, Вы имели в виду, что электроды будут установлены треугольником. Напомню Вам, что чёрную сталь для контура заземления использовать нельзя. Требования к современным способам монтажа заземляющего устройства и материалу электродов можно посмотреть в теме Способы ввода в дом заземляющего проводника.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Эту землю буду использовать как заземление для всех контуров шкафа.
    Это контур повторного заземления PEN проводника. PEN проводник должен быть подключен к шине ГЗШ. Если данной шины нет, то к к шине PE в щите ВРУ. К шине PE подключают все защитные проводники распределительных и групповых цепей.

прочая информация