Тема: Не хотят пломбировать счетчик

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Максим
    Гость
    Контрольный счётчик устанавливайте в доме.

    Почему именно в доме?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
    Почему именно в доме?
    Потому что большинство счётчиков производятся для эксплуатации в помещении в нормальных условиях. В этом случае производитель гарантирует Вам, что счётчик будет учитывать электроэнергию корректно.

    Вторая причина: с точки зрения поражения током территория вокруг таких щитов - особо опасна.
    Третья причина: лишние контактные соединения на улице, которые снижают надёжность электроустановки.
    Четвёртая причина: ненужные траты на щит и автоматы.

    Можете сами в этом списке расставить приоритеты.

    Устанавливайте счётчик в щите ВРУ, который должен находиться в доме. Перед счётчиком должен быть вводной автомат, после счётчика устанавливайте групповые автоматы.