Цитата Сообщение от Гвардеец Посмотреть сообщение
1. Это делали сотрудники ЭСО. Таким проводом выполнено ответвление в частном секторе во всём городе, для всех домовладений.
Этот провод они монтировали за свой счёт? Где установлена граница балансовой и эксплуатационной ответственности?

Цитата Сообщение от Гвардеец Посмотреть сообщение
на что они ответили, что для частного сектора у них отводится только по 5 кВт
Не мало на жилой дом?

Цитата Сообщение от Гвардеец Посмотреть сообщение
если нужно больше - то необходимо переходить на трёхфазное питание
Правильно. Вы имеете полное право подать заявку на увеличение мощности до 15 кВт.

Цитата Сообщение от Гвардеец Посмотреть сообщение
Я не совсем понимаю, почему они не могут увеличить отводимую мощность при однофазном питании:
А что Вас не устраивает в трёхфазной схеме питания?

Цитата Сообщение от Гвардеец Посмотреть сообщение
При отсутствии человеческого фактора, условия электробезопасности в системе TN вполне обеспечены.
Последствия воздействия человеческого фактора Вы описали в своём сообщении. Это же люди Вам наворотили такой щит и ввод. Обратите внимание, что сделали это якобы обученные специалисты, обязанные соблюдать требования, а не халтурщики, но разницы никакой. При такой работе ни в одной электроустановке с любой системой заземления безопасности не будет.

В ПУЭ под условиями электробезопасности имеют в виду другое: величина токов короткого замыкания на землю должна быть достаточной для срабатывания аппаратов защиты за время, которое строго нормировано (не более 0,4 сек., п. 1.7.79). Человеческий фактор должен знать правила.