А зачем нужен ещё один автомат после счётчика, если перед счётчиком уже есть?
Автоматический выключатель после счётчика устанавливают для защиты кабельной линии и самого счётчика от перегрузки и коротких замыканий. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.