Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Вроде не было, а теперь уж и не знаю
В этом и проблема. Потребитель не имеет специальных знаний в области электротехники и электромонтажа, поэтому повсеместно принимает ТУ в том виде, который предлагает ЭСО.

Вам необходимо знать, что интересы ЭСО заканчиваются на выходных зажимах прибора учёта. Их требования ограничены указаниями по номиналу вводного автомата и классу точности прибора учёта. Остальное вне компетенции ЭСО.

п. 11.2. Параметры сети определяет заявитель? Интересно, это как? Каким проектом Вы должны это определить? С головой у автора ТУ всё нормально? Параметры сети, которые интересуют заявителя такие:
напряжение 0,38 кВ, частота 50 Гц. ЭСО имеет варианты из которых можно выбирать?

Пункт 11.2 не нужен. Во всяком случае исполнить его Вы не можете и он к Вам не относится.

Каким проектом в п. 11.3 Вам предлагают определить установку УЗО? Вы должны построить электроустановку с системой заземления TN-C-S (о ней речь ниже пойдёт). В этой системе заземления можно устанавливать на групповые линии УЗО или дифференциальные автоматы. Это вопрос организации электроустановки, которая никакого отношения к ней не имеет.

п. 11.3 не нужен.

С п. 11.4 разобрались. Контроль мощности осуществляет вводной автоматический выключатель. У Вас должен быть установлен трёхполюсный автомат с номинальным током 25 Ампер. Это соответствует выделенной мощности в 15 кВт.

п. 11.4. не нужен.

Требование п. 11.5 по установке ОПН (ограничитель импульсных перенапряжений) на самом деле является рекомендацией. Если ВЛ не защищена от грозовых перенапряжений, то ОПН чаще всего не спасает. Этот вопрос требует дополнительных расчётов и попусту тратить деньги на сомнительные меры нет смысла.

п. 11.5 не нужен.

В п. 11.6 указана некая "вводная сборка дома". Что это такое? В ЭСО постеснялись сборку назвать вводно-распределительным устройством (ВРУ). Почему? В ПУЭ есть чёткие указания по этому вопросу.

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.

7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

Этот щит должен стоять в помещении, а не на опоре или где-то ешё.

В том же п. 11.6 указано, что необходимо сделать повторное заземление и установить связь с ГЗШ. ГЗШ - главная заземляющая шина. Почему не написали повторное заземление чего надо сделать? Где должна быть установлена ГЗШ?

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
...
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Деятели почему-то не привели ключевой пункт ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Вам необходимо сделать систему заземления TN-C-S, в которой и предусмотрена организация повторного заземления PEN проводника Вашего ответвления от ВЛ.

Теперь о ГЗШ.

1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.

В щите ВРУ должны быть предусмотрена шина PE, которая и будет выполнять функцию ГЗШ. К этой шине должен быть подключен контур повторного заземления.

Где установлена опора? Контур повторного заземления в ЭСО рекомендуют делать рябом с опорой? Контур должен быть установлен в том месте, где должен быть установлен щит ВРУ. Размещать шину ГЗШ (РЕ) на улице нельзя по соображениям надёжности и безопасности электроустановки.

п. 11.6 надо переписать.

п. 11.7.1 содержит рекомендацию установить прибор учёта с модемом PLC, который обеспечивает возможность передачи показаний по силовым сетям (распределительным). У ЭСО есть оборудование, которое установлено не далее 600 метров (для PLC I) или не далее 300 метров (для PLC II) от Вашего дома. Если промежуточное оборудование не установлено, то нет смысла в таком счётчике.

п. 11.7.1 надо переписать.

п. 11.7.2 вообще ни о чём. У Вас нет измерительных цепей. Силовые (токовые) цепи не подлежат опломбированию, также как и вводной автомат. Вводной автомат не входит в число средств измерения, это аппарат защиты и управления. В ЭСО хорошо знают, что подлежит опломбированию. Если они это забыли, то процитируйте им п. 2.11.8 ПТЭЭП, где это указывается:

2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

клеммники трансформаторов тока;

крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

п. 11.7.2 надо привести в соответствие с требованиями НТД.

В п. 11.7.3 о каком испытании и наладке прибора учёта идёт речь? В Главе 1.5 нет ни единого слова об этом. При осуществлении допуска прибора учёта к эксплуатации инспектором ЭСО осуществляется проверка соответствия схемы подключения прибора учёта той, которая указана производителем счётчика.

п. 11.7.3 не нужен.

п. 11.7.4 о чём? Связь шкафа с шиной PE осуществляется путём установки заземляющего проводника, который одним концом подключен к корпусу щита, а другим концом подключен к шине PE.

п. 11.7.4. не нужен.