Посмотрите на свою схему:



Также по пунктам:

1. На схеме показано разделение PEN проводника. Это можно сделать только в щите ВРУ при условии, что питающий кабель имеет сечение жил не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. Это сделано? На схеме ВРУ или распределительный щит?

2. Для разделения PEN проводника питающей линии его подключают к шине PE в ВРУ (в рамке показано), шины N и PE соединяют перемычкой. Из щита ВРУ отдельно идут нулевой рабочий и нулевой защитный проводники на шины в распределительных щитах. В распределительных щитах перемычкой шины соединять нельзя. Посмотрите п. 1.7.135, который привёл Вам Микола в посте #3. На схеме после разделения у Вас N и PE снова соединены.

3. Что за кабель 2х6? Зачем он? Или Вы так обозначили два проводника кабеля 5х6?

4. Групповые линии должны подключаться так: фазный проводник к выбранной фазе (через групповой автомат), нулевой рабочий на шину N, нулевой защитный на шину PE. Нарисовано у Вас неправильно. Нельзя объединять нулевые и защитные проводники под один зажим (на одну шину).
Каждая групповая линия должна быть под защитой своего автоматического выключателя. Линии, выполненные кабелем с жилами сечением 2,5 мм2 ставить под защиту автоматов с номиналом больше 16 Ампер нельзя.

Цитата Сообщение от vopka Посмотреть сообщение
Мне предлагали доделать этот объект. Не Я его начинал делать и скорее всего не я его буду доделывать.
Этот объект надо не доделывать, а полностью переделывать. Надо сделать однолинейную схему, посчитать количество групповых линий и сделать все необходимые расчёты. В таком виде как сейчас оставлять нельзя.

Разъясните это заказчику, это же в его интересах. Заодно посоветуйте ему не экономить на своей безопасности и работы по электромонтажу доверять грамотным специалистам, а не таким, которые сляпали этот щит. На DIN рейке даже автоматы стоят как ёлки в лесу, что уж об остальном говорить.