Тема: Как прокладывать линию освещения в МОПах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман
    Гость

    да, именно лестничные клетки.

    да, именно лестничные клетки. Просто хотелось бы понять легче устанавливать трубы, либо штроборезом сделать канал и туда уложить кабель в пнд трубе.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Просто хотелось бы понять легче устанавливать трубы, либо штроборезом сделать канал и туда уложить кабель в пнд трубе
    Надо смотреть какие стены. Вам Михаил_Д привёл дейстующее требование СП 256.1325800.2016, где сказано, что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Следовательно необходимо делать скрытую электропроводку, но есть НО. Читаем дальше пункт 15.11., где описаны варианты: допускается открытая прокладка линий питания освещения лестничных клеток в стальных трубах, если выполнение скрытой проводки не возможно. А дальше описаны варианты, при которых применяется "допускается": требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий. Теперь необходимо определить, относятся ли стены к несущим. Такие решения принимаются на стадии проектирования.

  3. #3
    Роман
    Гость
    Спасибо за оперативность! как я понял от металла никуда ни спрятаться) Если найдутся другие обоснованные варианты - буду премного благодарен!!! Возможна оплата за грамотное обоснование других вариантов

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Роман, никто Вам не запрещает сделать скрытую электропроводку в трубах ПВХ, но только если основания (стены) выполнены из несгораемого материала. В чём загвоздка? Как хотите прокладывать и какие на объекте стены и плиты перекрытия??

  5. #5
    Роман
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Роман, никто Вам не запрещает сделать скрытую электропроводку в трубах ПВХ, но только если основания (стены) выполнены из несгораемого материала. В чём загвоздка? Как хотите прокладывать и какие на объекте стены и плиты перекрытия??
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно. минимум 4 см отклонения от вертикали, соответственно надо делать переход металлорукавом и т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление)))) т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу! да и кроме того хотелось что бы всё это выглядело эстетически нормально! Не хочу икать по ночам от того что жильцы вспоминают за колхозное отношение к работе!!!!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно
    Вы говорите о 12-ти этажном панельном доме?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    соответственно надо делать переход металлорукавом
    Каким ещё металлорукавом? Он неприменим вообще нигде.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление
    В таком слечае применяют стальные трубы, которые сваривают между собой.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу!
    А между собой трубы нельзя сварить? На этажах устанавливаете металлические расспаечные коробки, к которым привариваете стальные трубы.

  7. #7
    Роман
    Гость
    увы и ах! 12 этажный панельный дом, маталлорукав, к сожалению, ещё допускают, труба металл, коробки пластик и доказать что ты не страус очень тяжело) сквозное отверстие с 1го по 12 этаж не получается( если на 1ом этаже оно 5 мм от стены то на 3ем уже 40-45 мм, а заказчик требует красоты))) Вот по этому и думаю, что легче штробить)