Тема: Как прокладывать линию освещения в МОПах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Роман, никто Вам не запрещает сделать скрытую электропроводку в трубах ПВХ, но только если основания (стены) выполнены из несгораемого материала. В чём загвоздка? Как хотите прокладывать и какие на объекте стены и плиты перекрытия??
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно. минимум 4 см отклонения от вертикали, соответственно надо делать переход металлорукавом и т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление)))) т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу! да и кроме того хотелось что бы всё это выглядело эстетически нормально! Не хочу икать по ночам от того что жильцы вспоминают за колхозное отношение к работе!!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно
    Вы говорите о 12-ти этажном панельном доме?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    соответственно надо делать переход металлорукавом
    Каким ещё металлорукавом? Он неприменим вообще нигде.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление
    В таком слечае применяют стальные трубы, которые сваривают между собой.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу!
    А между собой трубы нельзя сварить? На этажах устанавливаете металлические расспаечные коробки, к которым привариваете стальные трубы.

  3. #3
    Роман
    Гость
    увы и ах! 12 этажный панельный дом, маталлорукав, к сожалению, ещё допускают, труба металл, коробки пластик и доказать что ты не страус очень тяжело) сквозное отверстие с 1го по 12 этаж не получается( если на 1ом этаже оно 5 мм от стены то на 3ем уже 40-45 мм, а заказчик требует красоты))) Вот по этому и думаю, что легче штробить)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    12 этажный панельный дом, маталлорукав, к сожалению, ещё допускают
    Кто допускает? Может сошлётесь на конкретный пункт нормативно-технической документации? Металлорукав применяют в каких целях? Он не обладает необходимой степенью защиты от механических повреждений. Локализационной способностью тоже не обладает, толщина стенки у него менее 0,3 мм. В наружных электроустановках он запрещёт. Тогда объясните мне цели применения металлорукова? Для красоты?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    сквозное отверстие с 1го по 12 этаж не получается( если на 1ом этаже оно 5 мм от стены то на 3ем уже 40-45 мм, а заказчик требует красоты))
    А разве трубы уже не гнут? Или Вы считаете, что это очень трудоёмкая работа? Может тогда поучиться у водопроводчиков? У них всё гнётся и прокладывается без проблем.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Вот по этому и думаю, что легче штробить)
    Штробить несущие конструкции запрещено. Помние об этом.
    Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП
    11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:
    11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Добавлю, что в регионах должны быть документы аналогичные постановлению №508-ПП. В качестве базового документа использовано Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". Если региональные правительства не выпустили такой документ, то руководствоваться надо постановлением Госстроя. В отношении несущих конструкций там указано следующее:

    1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

    Перед работами надо обязательно изучить проектную документацию дома, чтобы определить конструктивные особенности здания. Многие наивно полагают, что в зданиях есть панели с несущей способностью и перегородки, которые никакой несущей нагрузки не имеют. Это ошибочное предположение и безграмотное. Каркасные МКД, например, имеют в своём составе стеновые панели, которые являются диафрагмами жёсткости. Эти перегородки придают зданию пространственную жёсткость. Диафрагмы жёсткости могут совмещаться со стенками лестничных клеток, лифтовых шахт и с разделительными перегородками помещений. Понапрасну тревожить эти конструкции не стоит и ковырять их перфоратором нежелательно.