Тема: Как прокладывать линию освещения в МОПах?

  1. #1
    Роман
    Гость

    Как прокладывать линию освещения в МОПах?

    Вопрос к знатокам: обязательно ли проводить линию освещения в МОПах в металлической трубе, или же возможен другой вариант? спасибо заранее

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Конкретнее опишите, где проложены линии освещения. Вы имеете в виду лестничные клетки?

    СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА Актуализированная редакция СП 31-110-2003

    15.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ6815, ГОСТ 28668, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.2.

    15.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

    15.12. Никакая электропроводка не должна быть выполнена в лифтовой (или подъемной) шахте, если они не являются частью установки лифта. Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны прокладываться скрыто, в вертикальных каналах. Допускается их открытая прокладка.

  3. #3
    Роман
    Гость

    да, именно лестничные клетки.

    да, именно лестничные клетки. Просто хотелось бы понять легче устанавливать трубы, либо штроборезом сделать канал и туда уложить кабель в пнд трубе.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Просто хотелось бы понять легче устанавливать трубы, либо штроборезом сделать канал и туда уложить кабель в пнд трубе
    Надо смотреть какие стены. Вам Михаил_Д привёл дейстующее требование СП 256.1325800.2016, где сказано, что в лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Следовательно необходимо делать скрытую электропроводку, но есть НО. Читаем дальше пункт 15.11., где описаны варианты: допускается открытая прокладка линий питания освещения лестничных клеток в стальных трубах, если выполнение скрытой проводки не возможно. А дальше описаны варианты, при которых применяется "допускается": требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий. Теперь необходимо определить, относятся ли стены к несущим. Такие решения принимаются на стадии проектирования.

  5. #5
    Роман
    Гость
    Спасибо за оперативность! как я понял от металла никуда ни спрятаться) Если найдутся другие обоснованные варианты - буду премного благодарен!!! Возможна оплата за грамотное обоснование других вариантов

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Роман, никто Вам не запрещает сделать скрытую электропроводку в трубах ПВХ, но только если основания (стены) выполнены из несгораемого материала. В чём загвоздка? Как хотите прокладывать и какие на объекте стены и плиты перекрытия??

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _______________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    п. 15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
    Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.

  8. #8
    Роман
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Роман, никто Вам не запрещает сделать скрытую электропроводку в трубах ПВХ, но только если основания (стены) выполнены из несгораемого материала. В чём загвоздка? Как хотите прокладывать и какие на объекте стены и плиты перекрытия??
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно. минимум 4 см отклонения от вертикали, соответственно надо делать переход металлорукавом и т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление)))) т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу! да и кроме того хотелось что бы всё это выглядело эстетически нормально! Не хочу икать по ночам от того что жильцы вспоминают за колхозное отношение к работе!!!!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Стены и плиты - жб панели. проблема в том, что постройка 90-х годов, соответственно бурение отверстий напрямую с 1го до 12 этажа невозможно
    Вы говорите о 12-ти этажном панельном доме?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    соответственно надо делать переход металлорукавом
    Каким ещё металлорукавом? Он неприменим вообще нигде.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.к. конструкция получается нецельной требуют дополнительно видимое заземление
    В таком слечае применяют стальные трубы, которые сваривают между собой.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    т.е. доп варим на трубы болты и .... много работы, а сроки сжаты до немогу!
    А между собой трубы нельзя сварить? На этажах устанавливаете металлические расспаечные коробки, к которым привариваете стальные трубы.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    п. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - расположенных в земле;
    - заполненных компаундом или загерметизированных;
    - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
    - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.


    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    п. 543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытаний, за исключением:
    - соединений, заполненных компаундом;
    - соединений, находящихся в закрытых полостях;
    - соединений в металлических трубах и коробах;