Если Вы переходите на договорные отношения с ЭСО, то оплачивать потреблённую электроэнергию Вы будете в ЭСО. Распределительная сеть, по-прежнему, будет принадлежать СОТ и согласно положениям закона 66-ФЗ Вы будете обязаны заключить с СОТ договор об использовании инфраструктуры товарищества и потери (их величина не должна измениться) будете оплачивать по этому договору.
Если Вы переходите на договорные отношения с ЭСО в связи с ликвидацией СОТ, то есть несколько вариантов:
1. СОТ ликвидируется в связи с перерегистрацией и по окончании этой процедуры товарищество будет иметь другое название. Распределительная сеть будет принадлежать СОТ. Тогда оплата потерь будет производиться по договору об использовании инфраструктуры товарищества.
2. СОТ ликвидируется полностью и навсегда. В этом случае надо выяснить на чей баланс будет принята распределительная сеть товарищества. Вполне вероятно, что она перейдёт (будет куплена) местной сетевой организацией. В этом случае подлежат оплате технологические потери только в Вашем ответвлении от ВЛ согласно п. 144 постановления Правительства РФ №442. Все остальные потери такого рода включены в тариф. Как будут оплачиваться потери должно быть отражено в договоре на электроснабжение, который Вам предстоит заключить. С вероятностью 100% сетевая организация будет пытаться заставить Вас вынести прибор учёта на улицу.
Если владельцем распределительной сети СОТ станет другая организация (не сетевая организация), то вопрос оплаты потерь следует обсуждать с новым владельцем.