    Fere, тарифы расчитываются из расчёта, что счётчик электроэнергии будет установлен на расстоянии не более 25 метров от границы участка, то есть все потери в этом слечае уже учтены тарифами.

    Постановление Правительства N 861
    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

    п. 25_1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12_1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

  2. #2
    Fere
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Fere, тарифы расчитываются из расчёта, что счётчик электроэнергии будет установлен на расстоянии не более 25 метров от границы участка, то есть все потери в этом слечае уже учтены тарифами.

    Постановление Правительства N 861
    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

    п. 25_1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12_1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

    т.е. границу раздела мне должны определить не далее 25 метров от границы участка? (забор тоже граница учатска)

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Fere Посмотреть сообщение
    границу раздела мне должны определить не далее 25 метров
    Граница балансовой принадлежности устанавливается на границе участка заявителя, т.е. у Вас эта граница может быть установлена в другом месте, если Вы с ЭСО придёте к такому соглашению.

    В п. 25.1 указано, что Ваш щит ВРУ, в котором установлен счётчик может располагаться не далее 25 метров вглубь участка.

  4. #4
    Fere
    Гость
    Цитата Сообщение от Fere Посмотреть сообщение
    ) точки присоединения
    точка присоединения - точка подключения ВРУ я так понимаю.

    а как все-таки на счет моего 13 поста? оочень важно для меня.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Fere Посмотреть сообщение
    точка присоединения - точка подключения ВРУ я так понимаю.
    Определение точки присоединения дано в постановлении №861:

    "точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации;