Проектировщик говорит что это формальность, ведь шины N и PE объединены перемычкой, значит это одно целое, тем более что к PE шине ничего не подключено.
Проектировщик говорит что это формальность, ведь шины N и PE объединены перемычкой, значит это одно целое, тем более что к PE шине ничего не подключено.
А если в щите на улице убрать шину PE, то в дом зайдет PEN, там можно сделать ответвление на Баню, после ответвления на баню сделать деление PEN проводника на N и PE, и в Бане сделать деление PEN на N+PE, тогда будет норм?
Проектировщик приводил в пример как запитываются дома через кабельные колодцы, где PEN проводник ответвляется на дом от магистрали, а уже в доме делается деление PEN проводника на N и PE
Последний раз редактировалось VIPer; 19.06.2017 в 17:48.
А на это он сказал что коммутационных аппаратов в цепи PEN нет, т.е. автоматов защиты, рубильников и т.п. в цепи PEN нет, а шина не коммутационный аппарат, в пример приведены опять же кабельные колодцы (ящики у домов) где PEN проводник иммет разрыв и болтовым соединением ответвляется на дом от магистрального кабеля. Что этому противопоставить?
Его слова должны подтверждаться требованиями НТД, а не болтанием языком. Схема, которую он предоставил, запрещена.
Откройте ему ГОСТ 30331.1-2013 и дайте ознакомиться с п 312.2.1 Системы TN переменного тока
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
Рисунок 31В1
1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
П р и м е ч а н и я
1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника или защитного проводника (РЕ).
2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.
3 Функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике в части системы.
Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке
Рисунок 31В2
1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
Рисунок 31В3
1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
П р и м е ч а н и я
1 В распределительной сети может быть предусмотрено дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
2 Функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике в части системы.
Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
Рисунок 31С
1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); б - источник питания
П р и м е ч а н и я
1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника.
2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.
Рисунок 31С - Система TN-C трехфазная четырехпроводная, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе
VIPer, я не нашёл его корявой схемы в данном Госте, а этот горе специалист обязан руководствоваться представленными схемами в ГОСТ 30331.1-2013. Или он считает, что вправе отменить действующие требования НТД?
Ещё раз повторяю - это не проектировщик. Нет смысла Вам дальше с ним вести какие-либо разговоры и заниматься его обучением. Он не имеет малейших представлений о построении безопасной системы электроснабжения в соответствии с действующими НТД. Все предложенные варианты неприемлемы и небезопасны.