Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
У плиты - кусок кабеля 3х1.5 без вилки.
Какая максимальная мощность плиты? Только имея эти данные можно будет определить необходимое сечение кабеля.

Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
соединить с кабелем плиты скрутками и тщательной многослойной упаковкой термоусадочными трубками.
Скрутка под запретом. Ваш способ применять нельзя. Необходимо будет отсоединиь кабель от плиты и подключить новый, а потом спокойно подсоединяйте к нему вилку. Или не знаете как это сделать?

Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
если у плиты кабель 3х1.5, то тянуть к нему от розетки кабель 3х2.5 смысла нет?
От плиты до розетки необходимо будет прокладывать кабель сечением не менее 2,5 мм2, но предварительно надо убедиться, что максимальная мощность плиты позволит использовать кабель такого сечения.