Тема: Подключение слабомощной электроплиты.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр.Р
    Гость
    Да, первой мыслью было заменить весь кабель. Но обрывок кабеля без вилки торчит из плиты, только что купленной в IKEA, и это фабричный обрывок.
    По этой причине:
    1. разбирать плиту - лишиться гарантии.
    2. Есть надежда, что на заводе прикручивают 3х1.5 потому что этого достаточно. На сайте ИКЕА значится, что плита 1х16А, 2х1800Вт.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    2. Есть надежда, что на заводе прикручивают 3х1.5 потому что этого достаточно.
    Не надо доверяться производителям, а попробуйте просто посчитать: 2х1800=3600, 3600/220=16,4А. Получается, что кабель сечением 1,5 мм2 будет недостаточно. Советую внимательно прочитать тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?.

  3. #3
    Александр.Р
    Гость
    Плита, чтобы поменять кабель, не разбирается. Производитель - Электролюкс (Швеция).
    Производитель пишет, что мощность 1800х2, ток 1х16А. По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    Пробежался по дому - Чайник Дэлонги - 2кВТ, а провод 3х0.75. Похоже, это заговор!

    Раз плита не разбирается, подскажите, как правильнее удлинить провод?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    А считали при каком токе отключит автоматический выключатель номиналом 16 А? Я дал Вам ссылку, читайте пост 19. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя, то есть 16х1,45=23,2 А, что превышает допустимый длительный ток для проводников сечением 1,5 мм2.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Раз плита не разбирается, подскажите, как правильнее удлинить провод?
    Хотите сохранить гарантию, то придётся переустанавливать розетку.

  5. #5
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Плита, чтобы поменять кабель, не разбирается. Производитель - Электролюкс (Швеция).
    Производитель пишет, что мощность 1800х2, ток 1х16А. По таблицам, вроде, проходит. Сечение 1.5 допускает до 19.
    Пробежался по дому - Чайник Дэлонги - 2кВТ, а провод 3х0.75.
    Здравствуйте. Я тоже не пойму. Розетка подключена проводом 2.5 квадрата, автомат 16 ампер. Но прибор подключен 0.75 или 1.0 квадрата. Как тут быть? Если замкнёт кабель в приборе, автомат не сработает?
    И я ещё про лампы спрашивал, хочется ответ узнать.
    Спасибо.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Как тут быть? Если замкнёт кабель в приборе, автомат не сработает?
    При коротком замыкании автоматический выключатель сработает, а вот при перегрузке нет. Теперь надо разобраться с нагрузкой, которая подключена кабелем 0,75 или 1 мм2. Производители зачастую экономят на сечении кабеля и выбирают меньшее сечение проводников, что приводит к нагреву изоляции и ускоренному старению, а в некоторых случаях к пожару. Выход один, смотрите максимальную нагрузку и проверяйте сечение проводников.