Согласен с Вами, но это не всегда получается.
В итоге Вы своего добились.
Ответят. "Спасибо, классные фотки."
Эта светлая мысль посетила Ваших деятелей внезапно (как творческое озарение) или это результат Ваших усилий?
Предположу следующее: проектной документации на строительство воздушной линии нет, поскольку этим вопросом двадцать лет назад никто не озаботился. Следовательно, никаких расчётных данных по нагрузкам и т.д. нет. В данный момент происходит реконструкция ВЛ и по старым опорам прокладывают две новые линии проводом СИП. Проекта реконструкции нет, расчётов нет, осмотра и технического отчёта по состоянию опор нет.
Теперь ПУЭ:
Вот так должна размещаться воздушная линия.
2.4.6. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами).
Во-первых, типов опор много, во-вторых, какая конкретно опора должна быть установлена в конкретном месте трассы ВЛ определяется в проекте. Там должно быть дано обоснование по установке определённого типа опор.
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.
2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50% наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
Надеюсь, если не по фактическому содержанию, то хотя бы по смыслу понятно, что всё не так просто и развешивать провода как новогодние гирлянды не стоит.
На всех опорах должно быть смонтировано заземляющее устройство. Я об этом Вам писал. Есть ли заземление у Ваших опор и в каком оно состоянии сказать не может никто, поскольку никто никогда не проверял (я так думаю). Как будет сделано заземление PEN проводников новых линий, которое должно быть сделано в обязательном порядке? Исправное заземляющее устройство опоры напрямую влияет на Вашу безопасность и других людей, дома которых подключены к ВЛ.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Однозначно, нужны.
Новые линии принадлежат СНТ? Кто прокладывает эти линии - самостоятельное творчество или работает электромонтажная организация?
Если эти линии не принадлежат СНТ, то кто дал разрешение на использование опор ВЛ СНТ?
Угловые и анкерные опоры имеют усиленную конструкцию по сравнению с конструкцией промежуточных опор. Более того, опоры классифицируются как одноцепные (одна линия), двухцепные (две линии) и многоцепные. Какой тип опор нужен - определяется проектом. Расчётный изгибающий момент у всех опор разный. Опора, которая испытывает сверхнормативные нагрузки будет разрушаться быстро, что в итоге приведёт к серьёзной аварии. Об этом Ваши деятели не задумываются?
У Вас когда-то была установлена обыкновенная (скорее всего) промежуточная опора (данных нет, проекта нет), которая по факту работала угловой. Из пункта 2.4.53 следует, что условная расчётная нагрузка на промежуточную опору не должна превышать 1,5 кН. Это эквивалентно грузу массой 153 кг, который давит на вершину опоры вдоль оси линии. Посмотрите фотографию - изгиб опоры направлен в противоположную сторону от поворота ВЛ. Значит, участок ВЛ после поворота оказывает на опору нагрузку выше нормативной, хотя откуда взялся изгиб - в результате падения опоры, неправильной эксплуатации или того и другого одновременно сказать трудно.
Из промежуточной опоры нельзя сделать угловую анкерного типа (прилепить к ней подкос) или анкерную. Из аварийной промежуточной опоры тем более. Этим могут заниматься только идиоты.
Существует множество нормативных документов, которыми должны руководствоваться строители ВЛ. Продолжать можно долго, но не вижу в этом смысла, поскольку Вы всё это знать совершенно не обязаны. Вы должны знать другое - деньги членов СНТ и Ваши потрачены не зря.
Как думаете теперь, нужен визит технадзора?
Если будут обнаружены серьёзные нарушения, то технадзор вправе приостановить эксплуатацию объекта вплоть до полного их устранения. Имейте это в виду.






Ответить с цитированием