УЗО сработает только в том случае, если будет утечка тока на землю. Давайте рассмотрим Ваши варианты:
а) УЗО исправно, так как обесточивает стиральную машину.
б) Стиральная машина неисправна или пробита изоляция кабеля у групповой линии.
в) Уравнивание потенциалов выполняет роль дополнительной защиты на случай обрыва или плохого контакта РЕ проводника с электрооборудованием.
Из рассмотренных вариантов, пункт (б) является наиболее вероятным.
Как можно проверить:
1. Произвести измерения.
2. Кинуть провод от шины РЕ до розетки и присоединить его к зажиму РЕ розетки.
А ВЫ попробуйте одной рукой держаться за корпус стиральной машины, а другой за трубу водоснабжения. Только помните, что большая вероятность поражения Вас электрическим током с летальным исходомНе советую экспериментировать.





Не советую экспериментировать.