Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
щит с автоматом и счетчиком я хочу установить на участке в гараже (он как раз на границе), а не как хочется СНТ (на столбе).
Правильно хотите.

Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
нужно ли корректировать или можно в таком виде подписать?
В ТУ много лишнего (п. 11.2, 11.4, 11.5). Вы не обязаны готовить проектную документацию и предоставлять её в ЭСО.

В ТУ не указано место установки прибора учёта (п. 11.1.1), что правильно. В п. 11.3 указано, что руководствоваться необходимо главой 10 постановления №442. Это намёк на п. 144 этого постановления. Устанавливайте счётчик в отапливаемом помещении и лучше не в гараже, а в доме. Информация, указанная в типовых технических решениях не обязательна для исполнения и не соответствует действующим НТД.

Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
а не как хочется СНТ (на столбе).
В договоре есть п. 13, где указано, что балансовую и эксплуатационную ответственность Вы несёте в границах своего участка. Никаких счётчиков на столбе быть не может и не должно. В СНТ много хотят. В данном случае СНТ является всего лишь балансодержателем распределительной сети товарищества, а договор Вы заключаете с МОЭСК.

Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
Столб находится на другой стороне дороги, примерно в 10 м от границы участка (гаража).
В п. 25.1 постановления 861 указано, что

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

Опора должна стоять на границе с Вашим участком.