Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
Такой вариант возможен?
Возможен, но с существенными поправками. Гараж - помещение с классом пожароопасности П-I.

7.4.3.Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12).

Соответственно,

7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защиты его элементов (шкафов и т. п.) должна соответствовать табл. 7.4.2.

РУ - это обобщённое название распределительных щитов, к которым относится и вводно распределительное устройство (щит ВРУ). Щит ВРУ устанавливают на вводе в здание.

Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
Нужно ли мне обосновывать им отсутствие такой технической возможности устанавливать на границе балансовой принадлежности?
Да. Ваша аргументация должна быть основана на законодательстве и нормативно-технической документации.