Комбинированный просмотр

  1. #1
    punsasha
    Гость
    Владимир, понял Вас а на вашей схеме(пост 12) Wh это счетчик?)

    Мы в этой схеме соединили 8 и 9 контакты на счетчике. Он работать правильно будет?

    (может вопросы глупые - прошу сильно не бить)))

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Мы в этой схеме соединили 8 и 9 контакты на счетчике. Он работать правильно будет?
    Не примут такое подключения учёта на 220в,если учеты на 380в на входе и выходе нейтрали на всех современных стоит короткозамкнутая перемычка и для его работы нужен только вход N.
    то на учете в 220в в нейтрали может стоять ТТ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Не примут такое подключения учёта на 220в,если учеты на 380в на входе и выходе нейтрали на всех современных стоит короткозамкнутая перемычка и для его работы нужен только вход N.
    то на учете в 220в в нейтрали может стоять ТТ.
    Всё примут, нет оснований не принимать, все подключения выполняются в строгом соответствии со схемой завода-производителя приборов учёта, а так же действующих требований НТД.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё примут, нет оснований не принимать, все подключения выполняются в строгом соответствии со схемой завода-производителя приборов учёта, а так же действующих требований НТД.
    В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
    в руководстве учета написано N вход и N выход, не кто не будет ломать учеты разных производителей,я ломал учет энргомера и подобные на 220в так вот в каком то стояла перемычка а в каком то два ТТ по фазе и нейтрали.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
    Двухполюсный автомат вообще не нужен в данной схеме, я с Вами согласен, хотя чтобы задействовать его можно установить дополнительную шину N, но никаких проблем с электриками быть не может. Вот посмотрите схему подключения счётчика меркурий 200.02


  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, мы должны руководствоваться действующими требованиями ГОСТов, а в них везде прописано разделение PEN на вводе до установки рубильников, автоматов и счётчиков. Только после разделения можно будет организовывать схему учёта. Ваша схема не соответствует действующим требованиям. Попробуйте сначала разделить PEN на схеме, а потом устанавливайте автомат и счётчик. Что у Вас получится?

  7. #7
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    разделение PEN на вводе до установки рубильников
    Вы последнюю картинку пропустили!.
    разделение в ней по правилам
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Вы последнюю картинку пропустили!.
    разделение в ней по правилам
    Я просто не рассмотрел на последней схеме дополнительную шину N. Но я бы не советовал нагромождать эту схему дополнительными шинами, просто убрал бы двухполюсный автомат, сделал подключение в соответствии с той схемой, которую я опубликовал в теме, а вот по ходу распределения электроэнергии (на дом) уже бы можно было устанавливать двухполючные автоматы, тогда схема была бы понятна и ненагромождена излишними соединениями.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    Владимир, и еще момент в учет заводится N а не PEN как на вашей схеме.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Владимир, и еще момент в учет заводится N а не PEN как на вашей схеме.
    В учёт заводится проводник с шины РЕ, а выходит на шину N, это соединение можно считать дополнительной перемычкой. Главное, что учёт подключён непосредственно с шины РЕ и имеет наименьшее количество соединений в виде перемычек между шинами. Чем меньше излишних соединений в учёте, тем надёжнее схема учёта.