  1. #1
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё примут, нет оснований не принимать, все подключения выполняются в строгом соответствии со схемой завода-производителя приборов учёта, а так же действующих требований НТД.
    В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
    в руководстве учета написано N вход и N выход, не кто не будет ломать учеты разных производителей,я ломал учет энргомера и подобные на 220в так вот в каком то стояла перемычка а в каком то два ТТ по фазе и нейтрали.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
    Двухполюсный автомат вообще не нужен в данной схеме, я с Вами согласен, хотя чтобы задействовать его можно установить дополнительную шину N, но никаких проблем с электриками быть не может. Вот посмотрите схему подключения счётчика меркурий 200.02


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, мы должны руководствоваться действующими требованиями ГОСТов, а в них везде прописано разделение PEN на вводе до установки рубильников, автоматов и счётчиков. Только после разделения можно будет организовывать схему учёта. Ваша схема не соответствует действующим требованиям. Попробуйте сначала разделить PEN на схеме, а потом устанавливайте автомат и счётчик. Что у Вас получится?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    разделение PEN на вводе до установки рубильников
    Вы последнюю картинку пропустили!.
    разделение в ней по правилам
    Изображения

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Вы последнюю картинку пропустили!.
    разделение в ней по правилам
    Я просто не рассмотрел на последней схеме дополнительную шину N. Но я бы не советовал нагромождать эту схему дополнительными шинами, просто убрал бы двухполюсный автомат, сделал подключение в соответствии с той схемой, которую я опубликовал в теме, а вот по ходу распределения электроэнергии (на дом) уже бы можно было устанавливать двухполючные автоматы, тогда схема была бы понятна и ненагромождена излишними соединениями.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Но я бы не советовал нагромождать эту схему дополнительными шинами,
    да эта катавасия из за вводного двух полюсника и пошла,впрочем схемы рабочие пусть автор сам выбирает,я кстати в сетях 220в ставлю двухполюсники,хоть и можно одним полюсом обойтись.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    я кстати в сетях 220в ставлю двухполюсники,хоть и можно одним полюсом обойтись.
    Вы же устанавливаете не на вводе в ВРУ, а в распределительных щитах, где дополнительных шин не требуется, так как в щит приходит уже N и РЕ. Я на схемах не использую двух- четырёхполюсные автоматы, не вижу в них смысла, лишняя трата денег.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Владимир, и еще момент в учет заводится N а не PEN как на вашей схеме.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Владимир, и еще момент в учет заводится N а не PEN как на вашей схеме.
    В учёт заводится проводник с шины РЕ, а выходит на шину N, это соединение можно считать дополнительной перемычкой. Главное, что учёт подключён непосредственно с шины РЕ и имеет наименьшее количество соединений в виде перемычек между шинами. Чем меньше излишних соединений в учёте, тем надёжнее схема учёта.

  10. #10
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В учёт заводится проводник с шины РЕ, а выходит на шину N, это соединение можно считать дополнительной перемычкой.
    Не верно,после разделения учет должен подключатся к N как гласит мануал на любой учет, а не на шину PE. и выход N его уже на нагрузку.
    или вы с этим тоже не согласны?!.