Владимир, понял Вас а на вашей схеме(пост 12) Wh это счетчик?)
Мы в этой схеме соединили 8 и 9 контакты на счетчике. Он работать правильно будет?
(может вопросы глупые - прошу сильно не бить)))
Так этот вход и выход в счётчике замкнут, внутри установлена сплошная пластина, которая их объединяет. Попробуйте разберите счётчик и посмотрите.
Да, это счётчик.
Будет работать даже с одним проводником, выход необязателен, но в ЭСО могут докалупаться, поэтому мы всегда прокладываем и подключаем выход со счётчика, чтобы у потребителя было меньше проблем с объяснением сотрудникам ЭСО.
В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
в руководстве учета написано N вход и N выход, не кто не будет ломать учеты разных производителей,я ломал учет энргомера и подобные на 220в так вот в каком то стояла перемычка а в каком то два ТТ по фазе и нейтрали.
DIMA, мы должны руководствоваться действующими требованиями ГОСТов, а в них везде прописано разделение PEN на вводе до установки рубильников, автоматов и счётчиков. Только после разделения можно будет организовывать схему учёта. Ваша схема не соответствует действующим требованиям. Попробуйте сначала разделить PEN на схеме, а потом устанавливайте автомат и счётчик. Что у Вас получится?