    В ДТУ3 они прогнулись под Ваши требования, о чём свидетельствует п. 11.1.1. ВРУ должен быть смонтирован во вспомогательном помещении. Позже они опомнились и эту формулировку из ТУ4 изъяли, вообще не указав место установки ВРУ.

    Вы подписали ДТУ3? Монтируйте ВРУ в бытовке.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    гадаю, что готовит для меня ЭСО в дальнейшем.
    Не догадываетесь? Пломбировать счётчик откажутся. Не факт, но вероятность очень высока. Случаев, когда они от отказываются признавать ими же составленные и подписанные документы есть и немало.

  2. #462
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Позже они опомнились и эту формулировку из ТУ4 изъяли, вообще не указав место установки ВРУ
    Ну я это и требовал в МО4, т.к. строго говоря закон о ТП не предъявляет требований к установке ВРУ - оно будет установлено там, где я запланировал, т.е. в бытовке. А ЭСО в рамках ТУ может только потребовать включить в состав ВРУ счетчик.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пломбировать счётчик откажутся
    И какая в этом случае должна быть моя линия поведения?
    Настаивать на изложении ими аргументов против пломбировки в акте осмотра (обследования) и/или акте допуска приборов? А потом уже опять заниматься мозговыносной перепиской?

  3. #463
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И какая в этом случае должна быть моя линия поведения?
    Такая же как сейчас. В ЭСО больше нет никаких аргументов.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Настаивать на изложении ими аргументов против пломбировки в акте осмотра (обследования) и/или акте допуска приборов?
    Если откажутся пломбировать счётчик, то обязательно требуйте, чтобы причина отказа была указана в акте.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    А потом уже опять заниматься мозговыносной перепиской?
    Как пойдёт, гадать нет смысла. Выполняйте ТУ и зовите деятелей для осмотра.

  4. #464
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как пойдёт, гадать нет смысла. Выполняйте ТУ и зовите деятелей для осмотра.
    Пытался отписаться в теме про автомат, но там почему-то потерли меня...
    Приезжали ребята проверять выполнение ТУ. Ну что, если описать одной фразой, то имело место чувство глубокой брезгливости с моей стороны. А если подробнее, то...
    Искреннее удивление и испуг, когда не нашли трубостойку на участке. Вообще отказались осматривать ЭПУ. Даже разговаривать не хотели, слушать "сказку" про 4 мот.отказа. Правда догадались позвонить начальству в РЭС, где им (не сразу, а только после созвона с Москвой) неохотно объяснили суть дела и "дали добро" на осмотр. Однако при осмотре ВРУ опять человек впал в ступор, когда захотел опломбировать вводной автомат (ВА) и кросс-блок, куда подключен PEN-проводник, а я заявил, что эти узлы не пломбируются. Аргументы не воспринимают вообще, в НТД заглядывать боятся, ссылаются на то, что они люди маленькие, а начальство никаких указаний не давало. По телефону начальник из РЭС тоже ничего слушать не стал. Сослался на п. 2.11.18 ПТЭЭП, но объяснить, где там указан ВА, не затруднился, а посоветовал читать больше электрокнижек и пообещал долгую и "содержательную" переписку по этому вопросу. И посокрушался, как же я не хочу на свой участок электричество, что их не слушаю и желаю странного. Оформить документально свой визит ребята так и не смогли. Пытались было заполнить акт о выполнении ТУ (в 1 экз. для себя и начальства), но не смогли и бросили, не зная что писать (родилась лишь фраза "не выполнены требования ПУЭ" и всё). На мое предложение составить перечень замечаний на меня лишь косо посмотрели. Так и разошлись-разъехались, как и не было ничего. Занавес.
    В связи с вышеизложенным, прошу совета, какую дальнейшую тактику мне выбрать? Что и кому следует написать, куда пожаловаться/обратиться?
    Тему про пломбировку ВА я почитал, аргументы понятны, но у меня есть сомнения, что они будут восприняты ЭСО. Вижу здесь несколько слабых мест:
    1) В п. 2.11.18 ПТЭЭП речь идет о цепях учета:
    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
    однако четкого определения цепей учета я не увидел. Есть определение терминов "измерительный комплекс" и "система учета" в постановлении 442, есть "средства учета" в Правилах учета электрической энергии, но "цепи учета" нет. ЭСО наверняка будет притягивать "коммутационные аппараты" к моему ВА и говорить, что он входит в цепи учета. И п. 7.1.25 ПУЭ для них слабый аргумент.

    2) В ТУ есть скользкая формулировка:
    11.1.3. Установка в ВРУ узла учета с устройством защиты энергопринимающих устройств, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии прямого включения классом точности 2.0 и выше.
    Думаю, что ЭСО будет интерпретировать этот пункт в духе того, что ВА входит в состав узла учета, поэтому он подлежит пломбировке. Опять же термин "узел учета" не определен, чтобы можно было чем-то парировать.

    Еще вопрос по процедуре проверки выполнения ТУ: правильно ли я понимаю, что акт о выполнении ТУ составляется и подписывается, если всё ок, а если у ЭСО есть претензии, то составляется перечень замечаний (п. 89 Правил ТП)?

  5. #465
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Искреннее удивление и испуг, когда не нашли трубостойку на участке.
    Эти ребята отвыкли от вида правильно исполненного щита ВРУ. Видели они его очень давно, а прочно забытое и незнакомое пугает. ))

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Сослался на п. 2.11.18 ПТЭЭП, но объяснить, где там указан ВА, не затруднился
    Молодец. Объяснить он Вам ничего и не сможет, потому что там нет указаний о пломбировании вводного автомата.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    посоветовал читать больше электрокнижек и пообещал долгую и "содержательную" переписку по этому вопросу
    И ему того же пожелайте. Электрокнижки деятелю ни к чему, а вот НТД будет очень полезно освежить в памяти.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    В п. 2.11.18 ПТЭЭП речь идет о цепях учета
    Правильно.

    К Вам это никакого отношения не имеет, поскольку у Вас в щите нет таких цепей. Речь идёт о цепях, которыми подключены трансформатора тока и/или напряжения, если таковые в щите устанавливаются. Это зависит от условий и схемы подключения прибора учёта. Для защиты трансформаторов в их цепи устанавливаются автоматы. Вот эти автоматы, действительно, пломбируются.

    Вводной автоматический выключатель не является средством учёта.

    ПУЭ, 7.1.25. ...Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    В ТУ есть скользкая формулировка:
    Формулировка корявая, но по сути правильная. Узел учёта - это счётчик. Ничего другого у Вас там нет и быть не может. Всё остальное соответствует требованиям п. 25.1 в).

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Думаю, что ЭСО будет интерпретировать этот пункт в духе того, что ВА входит в состав узла учета, поэтому он подлежит пломбировке.
    В НТД всё написано вполне определённо. ВА не может входить в состав узла учёта, у него другие функции.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю, что акт о выполнении ТУ составляется и подписывается, если всё ок, а если у ЭСО есть претензии, то составляется перечень замечаний (п. 89 Правил ТП)?
    Правильно. В акте фиксируются результаты осмотра. При этом сам осмотр проводят только по тем элементам электроустановки, которые указаны в ТУ. Автомат на 25 А стоит? Стоит. Прибор учёта подключен в соответствии со схемой, которую дал производитель? Да. Класс точности прибора учёта не ниже 2.0? Не ниже. Спасибо, получите акт осмотра, до свидания.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    какую дальнейшую тактику мне выбрать? Что и кому следует написать, куда пожаловаться/обратиться?
    Напишите в ЭСО, что по итогам прошедшего осмотра Вашего щита ВРУ Вам не был выдан акт осмотра, что запрещено законом. Также укажите, что все требования, которые были указаны в ТУ выполнены в полном объёме. Потребуйте повторно произвести осмотр и выдать такой акт. Отказ в выдаче акта осмотра и/или отказ в повторном осмотре Вы будете рассматривать как намеренное нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) (статья 9.21 КоАП РФ). В случае повторного отказа обращайтесь с жалобой в УФАС с требованием рассмотреть действия ЭСО и выяснить, не являются ли действия ЭСО подпадающими под положения статьи 9.21.

  6. #466
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К Вам это никакого отношения не имеет, поскольку у Вас в щите нет таких цепей. Речь идёт о цепях, которыми подключены трансформатора тока и/или напряжения, если таковые в щите устанавливаются. Это зависит от условий и схемы подключения прибора учёта. Для защиты трансформаторов в их цепи устанавливаются автоматы. Вот эти автоматы, действительно, пломбируются.
    Вводной автоматический выключатель не является средством учёта.
    Я-то это прекрасно понимаю! И Ваше определение цепей учета мне предельно понятно, но в НТД такого определения нет, чтоб им можно было бы бить ЭСО по голове. Как тут доказывать?

    Правильно. В акте фиксируются результаты осмотра.
    Напишите в ЭСО, что по итогам прошедшего осмотра Вашего щита ВРУ Вам не был выдан акт осмотра, что запрещено законом.
    А если у ЭСО при осмотре появились претензии, они в акт вносятся? И вообще в этом случае надо ли вообще акт составлять и мне выдавать? Или только перечень замечаний?

  7. #467
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Как тут доказывать?
    Так и доказывать. Надо точно цитировать п. 2.11.18 ПТЭЭП. Смотрите, что там написано:

    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

    клеммники трансформаторов тока;

    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

    Часть первая: ЭСО должна пломбировать, далее список, в котором нет автоматического выключателя, установленного на вводе.

    Часть вторая: для защиты от несанкционированного доступа на элементы электроизмерительных приборов и разъёмных соединений в цепях учёта устанавливают знаки визуального контроля..

    У Вас нет цепей учёта в щите. Не ставят пломбы на эти элементы, ставят знаки визуального контроля. Есть очевидная разница.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    А если у ЭСО при осмотре появились претензии, они в акт вносятся?
    Конечно.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И вообще в этом случае надо ли вообще акт составлять и мне выдавать? Или только перечень замечаний?
    Здесь я был неточен. В соответствии с изменениями в постановлении 861 Акт осмотра утратил силу и не выдаётся. Выдаётся Акт о выполнении технических условий.

    88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).

    Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.

    Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
    ...

    89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.
    ...
    Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

  8. #468
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас нет цепей учёта в щите. Не ставят пломбы на эти элементы, ставят знаки визуального контроля. Есть очевидная разница.
    Это голографические такие? Один хрен, на ВА, незачехлив его, голограмму не поставить.
    Кстати по маркированию такое положение нарыл.
    А насчет есть ли у меня цепи учета во ВРУ, думаю, у ЭСО иное мнение. И они всячески будут использовать отсутствие точного определения термина "цепи учета", чтобы заставить меня опломбировать ВА.
    Еще надо как-то разбираться с их желанием опломбировать кросс-блок, куда PEN приходит. Эх...

    Здесь я был неточен. В соответствии с изменениями в постановлении 861 Акт осмотра утратил силу и не выдаётся. Выдаётся Акт о выполнении технических условий.
    Значит, если есть претензии, то никакого акта не составляется, а заявителю выдается перечень замечаний.

  9. #469
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Это голографические такие?
    Разные бывают.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Кстати по маркированию такое положение нарыл.
    Правильно. В п. 2.11.18 указано: маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. Установленные требования Вы и нашли.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    у ЭСО иное мнение
    У ЭСО может быть мнение, что Солнце вращается вокруг Земли. С этим ничего не поделать.

    В ПТЭЭП всё изложено предельно ясно для специалистов, каковые должны работать в ЭСО. Подгонять НТД под свои хотелки - излюбленное занятие у этих деятелей.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    И они всячески будут использовать отсутствие точного определения термина "цепи учета"
    Посмотрите главу 1.5 ПУЭ и найдите пункты, где упомянуты цепи учёта. Это пункты под номерами: 1.5.7, 1.5.9 и 1.5.23. Если ознакомитесь с содержанием этих пунктов, то Вы поймёте где и в каких случаях в электроустановках возникают цепи учёта.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Еще надо как-то разбираться с их желанием опломбировать кросс-блок, куда PEN приходит. Эх...
    С чем здесь разбираться? Шина, к которой подключен PEN - шина PE. В вашем щите она выполняет функцию ГЗШ. Не существует никаких требований по опломбированию этой шины и требовать это могут только безграмотные идиоты.

    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    ...
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
    ...

    Обслуживание соединений на данной шине по мнению ЭСО надо делать с их разрешения? Подключение, замена защитных проводников, которые могут потребоваться в процессе эксплуатации надо делать с разрешения ЭСО? Много на себя берут.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    заявителю выдается перечень замечаний
    Да. Кроме невнятного мычания Вам ничего не выдали.

  10. #470
    Acs
    Гость
    Михаил_Д, спасибо за поддержку и консультации!